Тема: Перекос фаз и сила тока

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Частотник поставить совсем не вариант?
    Взять с ХОРОШИМ запасом по мощности и будет вам счастье - и токи в норму придут, и напряжение выровняется, и "реактив" уйдет, и "плавный" пуск как дополнительный бонус будет.
    прикинь частотник тоже будит ругаться на напряжение

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    прикинь частотник тоже будит ругаться на напряжение
    Нормальный на такой перекос не будет, тем более у ТС перекос фазного напряжения, возможно линейное в норме. Были случаи компрессора небольшой мощности 2-3 кВт даже на двух фазах работали, но частотники греются сильно.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Частотник поставить совсем не вариант?
    Взять с ХОРОШИМ запасом по мощности и будет вам счастье - и токи в норму придут, и напряжение выровняется, и "реактив" уйдет, и "плавный" пуск как дополнительный бонус будет.
    Фонтазёры... речь идёт идёт об этих компрессорах; http://www.cold24.ru/shop.php?cid=126 и не о совсем денежном потребителе...

  4. #44

    По умолчанию

    если бы у ТСа было линейное в норме то и токи компрессора были бы в норме, ну если защитный функции частотника по входу грубить работать будит только недолго , сдохнет быстро или запас двукратный надо брать .

  5. #45
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Фонтазёры... речь идёт идёт об этих компрессорах; http://www.cold24.ru/shop.php?cid=126 и не о совсем денежном потребителе...
    Ну обычный поршневой герметик...
    Тут главное желание заказчика решить проблему. Можно долго рассуждать "о влиянии магнитных аномалий на Солнце на параметры Единой Энергосистемы", а можно решить вопрос, тем более, по моему скромному мнению, вариант с ПЧ увеличенной мощности(из-за большой емкости конденсаторов) будет стоить гораздо меньше чем "замена силового трансформатора", "замена линии 10кВ", "установка трехфазного стабилизатора" ...

  6. #46
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если бы у ТСа было линейное в норме то и токи компрессора были бы в норме...
    Совсем не факт. Кроме напряжения на токи компрессора, может влиять состояние обмоток двигателя и коэффициент мощности питающей сети.
    Перекос фазного напряжения в сетях со смешанными нагрузками - одно и трехфазными, это обычное явление. Чаще всего связано с тем что нейтральный провод имеет сечение меньшей толщины (можно посмотреть на кабели 3+1), но такие кабели должны применяться в сетях с симметричными нагрузками, а кладут их куда попало...
    Это я к тому, что не обязательно "перекос" фазного напряжения обозначает "перекос" линейного.

  7. #47

    По умолчанию

    elden, тогда уж взять инвертор 220В - 380.

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну обычный поршневой герметик...
    Тут главное желание заказчика решить проблему. Можно долго рассуждать "о влиянии магнитных аномалий на Солнце на параметры Единой Энергосистемы", а можно решить вопрос, тем более, по моему скромному мнению, вариант с ПЧ увеличенной мощности(из-за большой емкости конденсаторов) будет стоить гораздо меньше чем "замена силового трансформатора", "замена линии 10кВ", "установка трехфазного стабилизатора" ...
    Замена силового трансформатора решит множество проблем в других точках сети, а не только на конкретной установке. Кстати эти компрессоры весьма надёжны и дуракоустойчивы, у меня было 10 установок с такими компрессорами, которые я смонтировал с нуля (из ящиков) и успешно эксплуатировал 15 лет (дважды в год перевозя установки из летних лагерей в базовые)... Так вот: в условиях сельских сетей (постоянные перекосы фаз, плохая грозозащита, обрывы контуров заземления, вечная вода кругом, "полировка" конденсаторов толстыми задами доярок до полной непроходимости, попадания кошек и собак в вентиляторы и т.д.) вышло из строя всего 3 компрессора (кажется все из-за обрыва цепи тэна поддона в зимних условиях и игнорирования индикации аварии операторами)...

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Замена силового трансформатора решит множество проблем в других точках ...
    И важно, что колхозу это будет стоить ничего. Вот думаю как бы вздрючили РЭСовцы селян, нарушивших хоть один пункт договора. Попробуй не внести предоплату за электроэнергию - отключают сразу, потом штраф и подключение за доп. плату. Рубят питание на электротранспорте- пох. А свой косяк - денег нет. Где ж они?

  10. #50
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А свой косяк - денег нет. Где ж они?
    А это прелести естественных монополий

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Глядишь вычислим твой TAG, а с ним и номинал...
    Вот и вычислил - TAG45017. Месяца полтора как поменяли транс на ТП, через неделю от компрессора пошел свист, к сожалению слушал только по телефону. По телефону же предложил поменять вращение - свист пропал. Сегодня - клин. Со старой установки поставил TAG68, так было подписано на шляпе фломастером. Сборщики агрегатов очень либили их красить серебрянкой. Компрессор тоже красился. Измерил ток 6,0 А 6,2А 6,8 А . Загубили похоже энергетики француза.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Атлант МХ-367-00 Перекос двери
    от narsan в разделе Атлант
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:46
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •