Тема: Перекос фаз и сила тока

  1. #1

    По умолчанию Перекос фаз и сила тока

    Имеется молокоохладитель с французским 3-х фазным компрессором мощность киловатта 2, шильды к сожалению нет. При измерении тока на питающих проводах получаются значения 9, 6, 4(А), фазное напряжение соответственно 245, 225,215(В)... Почему такая большая разница в токе, подозреваю, что из-за 9-ти амперной фазы, может срабатывать внутренняя тепловая защита компрессора. Грешу на клещи, но показания стабильные, для интереса замерил ток на эл. двигателе вакуумного насоса для дойки, разница по току на проводах идущих к мотору так же отличается более чем в 2 раза!!! Дал задание местному электрику измерить разницу на других фермах, питающихся от другого ТП. Ибо окромя подозрения на трансформатор 10кВ\0,4кВ больше мыслей нет. Почему не соблюдается закон Ома? Или у мну есть какой пробел в знаниях? Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями за силой тока при перекосе фаз на компресссорах, кстати, не считаю перекос в моём случае критичным, думаю такое есть сплошь и рядом

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    фазное напряжение соответственно 245, 225,215(В)
    А межфазное? В принципе укладывается в +-10%.

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    9, 6, 4(А)
    Охренеть. Разница более чем вдвое. Очень странно. Похоже где-то сидит большая паразитная ёмкость и смещает одну из фаз. Измерь межфазное.

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    А межфазное? В принципе укладывается в +-10%.
    Охренеть. Разница более чем вдвое. Очень странно. Похоже где-то сидит большая паразитная ёмкость и смещает одну из фаз. Измерь межфазное.
    Измерять надо прямо на компрессоре. Больше похоже на плохой контакт в линии или заниженное сечение провода (очень часто на воздушных линиях такое).

  4. #4
    Пользователь Аватар для enot876
    Регистрация
    18.06.2013
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Как вариант, "ноль" в водном щите мог подгореть.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    А РНПП спит что-ли? На клещи грешишь правильно. Настораживает значение 245в (в сельских сетях чаще бывает просадка ниже 200 чем такой заброс)...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от enot876 Посмотреть сообщение
    Как вариант, "ноль" в водном щите мог подгореть.
    Компрессоры TAG подключаются треугольником ...

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    А РНПП спит что-ли?
    "загрублено", чтобы не вырубало когда не поподя.


    Цитата Сообщение от enot876 Посмотреть сообщение
    Как вариант, "ноль" в водном щите мог подгореть.
    Ноль убёг в сторону одной из фаз. Потому и фазное напряжение выросло. Надо между фазами мерить.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Вполне возможно что одна фаза по всей линии больше нагружена. В деревне это обычное дело. Так защита все таки срабатывает в компрессоре?

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Охренеть.
    Такое ж мнение.. Никогда разницу больше чем в 1,5-2 ампера на такой нагрузке не встречал.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    А межфазное? В принципе укладывается в +-10%.


    Охренеть. Разница более чем вдвое. Очень странно. Похоже где-то сидит большая паразитная ёмкость и смещает одну из фаз. Измерь межфазное.
    Межфазное, оно же линейное мерил первым делом. Разница была, но опять же все в допуске..
    РНПП там собрано на плате, совместно с реле мешалки и блокировками, но задержку включения даёт, да и когда был другой щит с РНПП и этой платой работали синхронно, т.е. если есть неисправность сети оба отрабатывали, если нет - оба добро на работу давали.
    Измерял и непосредственно на компрессоре и на пускателе, менял провода на обмотках( клемнике движка) увеличенный ток сохраняется именно на "сильной"фазе. Тоже грешу на какую-то паразитную ёмкость, интересно, что и другие двигатели на ферме имеют такой же разброс тока по фазам. Была мысль измерить ток стрелочным амперметром, но такогого с собой не имелось, правда был дешовенький мультиметр до 10А без клещей, надо было попробовать в разрыв фаз его поподключать.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    А РНПП спит что-ли? На клещи грешишь правильно. Настораживает значение 245в (в сельских сетях чаще бывает просадка ниже 200 чем такой заброс)...
    245 в данном случае не настораживает т.к. ТП стоит практически за стеной, метров 10 кабеля до вводного щита будет. Настораживает наличие перекоса уже на таком участке. Больше на этом фидере ни чего нет, в деревню пошла своя линия, там жалобы, но оно как бе нам пох.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    смотреть 0 на ТП и 0 на вводном щите

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikivas Посмотреть сообщение
    смотреть 0 на ТП и 0 на вводном щите
    Причём тут "0", если не соблюдается I=U/R? 9=245/R и на этой же обмотке другая фаза будет 4=215/R.. Что обмотка сопротивление поменяла? Как такое чудо может вообще быть? Может намудили че электрички на ТП с ёмкостью? Стрелочным надо измерить как там буду.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Причём тут "0", если не соблюдается I=U/R? 9=245/R и на этой же обмотке другая фаза будет 4=215/R.. Что обмотка сопротивление поменяла? Как такое чудо может вообще быть? Может намудили че электрички на ТП с ёмкостью? Стрелочным надо измерить как там буду.
    Зы ... как ты легко присобачил закон Ома к индуктивным цепям, запитанным переменным током http://eltechbook.ru/tok_peremennyj.html (у тебя что, активная нагрузка по фазам? ...) Здесь глыбже смотреть надо с Кирхгофом вкупе...http://eltechbook.ru/zakon_kirhgofa.html

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    245 в данном случае не настораживает т.к. ТП стоит практически за стеной, метров 10 кабеля до вводного щита будет. Настораживает наличие перекоса уже на таком участке. Больше на этом фидере ни чего нет, в деревню пошла своя линия, там жалобы, но оно как бе нам пох.
    Вот деревня и перекашивает всю подстанцию . Чтобы удостовериться в этом , отключи деревню на 5 минут , и напруга на твоей ферме придет в норму . А потом с помощью жителей призови к порядку деревенских электриков . ну или администрацию деревни .

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Вот деревня и перекашивает всю подстанцию .
    Типа на одной фазе все пейзане сидят?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Почему такая большая разница в токе, подозреваю, что из-за 9-ти амперной фазы, может срабатывать внутренняя тепловая защита компрессора.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Измерял и непосредственно на компрессоре и на пускателе, менял провода на обмотках( клемнике движка) увеличенный ток сохраняется именно на "сильной"фазе.
    Недавно, тоже самое проделывал на переделанном кем то контейнере. Напряжения межфазные у меня были 390, 420( точно не помню), 440 в. Токи по фазам примерно 12, 13, 23 А. Тоже разница по токам почти в 2 раза. Выбивало автомат 20 А. А закончилось все, в моем случае, заменой трансформатора:

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Ибо окромя подозрения на трансформатор 10кВ\0,4кВ

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Типа на одной фазе все пейзане сидят?
    как ни странно но это вполне реально. Зачастую улицу могут процентов на 60 посадить на одну фазу. Другое дело что на ферме должна быть отдельная подстанция.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    как ни странно но это вполне реально. Зачастую улицу могут процентов на 60 посадить на одну фазу. Другое дело что на ферме должна быть отдельная подстанция.
    Беда в том , что такой перекос может прекочевать и на 10-ку , и вылезти на ферму даже через отдельную подстанцию , запитанную от той же 10-ки ,или от чего они там запитаны . В деревне надо навести порядок , а для этого нужен грамотный электрик . может там десятка два домов перекинуть на другую фазу ( если по деревне 3- фазная разводка) . ну или несколько пролетов дотянуть другой фазой Это решается по месту .Плохо то ,что это никому не надо.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Беда в том , что такой перекос может прекочевать и на 10-ку , и вылезти на ферму даже через отдельную подстанцию , запитанную от той же 10-ки ,или от чего они там запитаны . В деревне надо навести порядок , а для этого нужен грамотный электрик . может там десятка два домов перекинуть на другую фазу ( если по деревне 3- фазная разводка) . ну или несколько пролетов дотянуть другой фазой Это решается по месту .Плохо то ,что это никому не надо.
    Где вы все живете? С ОСАГО проблемам нет, линия 4 витых алюминия... Местный электрик...перекинуть... Все потребители сидят на кабеле и счётчики на улице, перекинуть может только РЭС, а может даже и они не могут, когда мне счётчик на улицу выводили, монтаж вели наши, но по калыму, а наряд был с обл. центра. Чуют, что нищета заствит пи..дить, вот и жестко контролируют, деньги немалые тратя, все материалы и работы за их счет.Но жители деревни жаловались и вчера пред, который со мной терся, сам из этой деревни, говорил, что зимой на одной фазе аж до 160 падоло. Транс менять -у РЭС денег нет.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Атлант МХ-367-00 Перекос двери
    от narsan в разделе Атлант
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:46
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •