    По умолчанию моноблок Полаир сломался

    У меня моноблок полаир ММ 232 SF новый (2 мес. работает). Поменял вентиляторы http://holodforum.ru/showthread.php?t=25648 и сегодня он перестал работать, т.е. вентиляторы сверху работают, а сам компрессор не работает. Температуру не понижает. Пробовал включать- выключать. При включении в автомате звук нехороший да и внутри моноблока незнакомые подозрительные шумы при включении. Что может быть подскажите...

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Что-что. Замена компрессора и старые вентиляторы на место.

    Хотя может быть не всё так плачевно. Вызывайте мастера. Того, который барыжит итальянскими вентиляторами. Пусть делает работу над ошибками.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Что может быть подскажите...
    Может ещё и остынет,а может уже нет,тебе ж намекали ))

  4. #4

    По умолчанию

    Ну я мастеру говорил, когда он менял вентиляторы, что на форуме не рекомендуют вентиляторы менять. Он сказал, что все норм будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Еще вопрос. Если проблема в вентиляторах. Есть такие же оборотистые вентиляторы как старые, но бесшумные?

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Ты сначала определись, что там с компрессором. Если труп - рекомендую поменять агрегат целиком.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Если проблема в вентиляторах. Есть такие же оборотистые вентиляторы как старые, но бесшумные?
    Они потому и шумные, что оборотистые, физику не обманешь.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Они потому и шумные, что оборотистые, физику не обманешь.
    а конструкция крыла,а угол атаки..(шутка)

  9. #9
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Если качок жив, вот такой карлсон врежь в переднюю панель, если места хватит. Можно китайский аналог.
    И вот такую хрень к нему.

    Во, идея! Можно водяное охлаждение сделать и драйкулер на крышу.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Во, идея! Можно водяное охлаждение сделать и драйкулер на крышу.
    Та не дорого. Нужна всего лейка душа и раковина по размеру конденсатора, ну или поддон для душа, ну и кусок шланга нужной длины.
    Раковину подключаем к каналье, лейку прикручиваем изолентой к одной из труб внутри агрегата, и для более равномерного орошения конденсатора направляем "форсунками" к вентиляторам,которые нужно отключить. Включаем воду -
    Все! Тишина! Разве что уссаться можно, ну от журчания воды

  11. #11

    По умолчанию

    Движки вернуть на место, аккуратно устранить следы постороннего вмешательства и вызвать продавца по гарантии, у завода/продавца денег много, заменят компрессор

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Движки вернуть на место, аккуратно устранить следы постороннего вмешательства
    Ага, скорее всего скрутку и изолету, без палева не убрать.

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    скрутку и изолету
    Та проще вентиляторы с родными проводами поставить, всё рядом.

  14. #14

    По умолчанию

    Все проще оказалось. Сломался автомат. Слабый был. Одну фазу пробило и поэтому вентиляторы работали (они 220 вольт) а компрессор нет.

  15. #15
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    ну-ну

Похожие темы

  1. полаир
    от жорже в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 10:11
  2. полаир шх-07
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 20:20
  3. Полаир ШХ-1,4
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:48
  4. моноблок полаир
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:04
  5. ШХ-1,0 полаир ВС 110-Р