  1. #1

    По умолчанию Сила тока компрессора GVM66AT

    доброго всем дня!
    установил компрессор gvm66at из купленных 4-х штук в одной из крупных фирм столицы. компрессор на трубках был заглушен не резинками как обычно, а алюминиевыми бобышками. при вскрытии не пшикнул. сразу оговорюсь - запая не было! капилярка легко просасывается тоже. после 20 минут работы, компрессор стал сильно греться. замеряю ток и абалдел - 1,2 ампера! матернулся беру новый и не паяя замеряю ток - 1,2а тоже!!!!!! это не при запуске, а уже после! дальше идут повторы (но правда говоря изза вентилятора который вроде работает, а потом встает!). на энном повторе решаю купить новый компрессор в другой тоже крупной фирме и переустановить. покупаю с резинками секоп словения (первые тоже) и ...... он тоже греется, а сила тока 1,4 ампера! распаиваю - тоже самое! после замены вентилятора вроде как начал холодильник работать..... смущает другое - если у компрессора мощность 183 вт, разве не значит, что его сила тока должна быть около 0,8 ампера???? и почему так греется??? я за эти повторы чего тока не перепаивал думая про запай, засор и т.д..... нет там этого!!!! кто нибудь может объяснить по данному компрессору что это значит???

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    компрессор стал сильно греться.
    Умозаключения домохозяйки... Где конкретные замеры? Тепловое срабатывает?
    01.jpg
    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    смущает другое - если у компрессора мощность 183 вт, разве не значит, что его сила тока должна быть около 0,8 ампера????
    Зачем лезете в ремонт холодильников не имея даже базовых понятий по электротехнике?

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    непонятно как при токе 1,4 а не срабатывает ТЗ.
    fylhtq, у автора нет никаких замеров, нет давления всаса от которого как раз и зависит рабочий ток компрессора. О чем тут разговаривать, отсюда все это -
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Умозаключения домохозяйки...

  4. #4

    По умолчанию

    Сижу, читаю и ржу!!!!..... )) Спасибо за таблицу! Конечно Вы правы! Опыта у меня пока маловато..... ))) Про домохозяйку.... ))) Замеры силы тока непаянных компрессоров проводил при атмосферном давлении. Понимаю что это крайне плохо и т.д.. А тепловое срабатывает через каждые 2 часа примерно. Прибор вроде врать не должен - достаточно дорогой, да вроде и не водится за ним. Что касается увеличения силы тока при засоре (запае) - то по моему скромному опыту и чисто по логике, то сила тока будет увеличиваться. Во всяком случае должна! Про домохозяйку я уже слышал!... ))) С уважением.

  5. #5
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    Что касается увеличения силы тока при засоре (запае) - то по моему скромному опыту и чисто по логике, то сила тока будет увеличиваться. Во всяком случае должна
    Сила тока никому и ничего не должна. На заведомо рабочем агрегате нежно капиллярочку пережми.

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    Что касается увеличения силы тока при засоре (запае) - то по моему скромному опыту и чисто по логике, то сила тока будет увеличиваться. Во всяком случае должна!
    Ничего там не должно увеличиваться, а наоборот (при условии родной капилярки и заправки нормы хладагента). Если токи соответствуют кипениям, то теплуха не должна рубить компрессор.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Умозаключения домохозяйки... Где конкретные замеры? Тепловое срабатывает?
    01.jpg

    Зачем лезете в ремонт холодильников не имея даже базовых понятий по электротехнике?
    Спасибо тебе))) не увидел сразу эту табличку

  8. #8

    По умолчанию

    Потребление у него 148вт
    Но тут формула P=U*I не работает
    Я вакуумировал 30 мин,при чем до распайки система была герметична и ток как ниже написано
    Вообщем secop и acc - это небо и земля

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Потребление у него 148вт
    Но тут формула P=U*I не работает
    Берётся ещё косинус угла 0.75

    Вообщем secop и acc - это небо и земля
    Danfoss+ACC = Secop , я бы не сказал что Secop Kappa(бывший ACC) лучший после такого объединения


    https://youtu.be/8XMiZlza1oY

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Потребление у него 148вт
    Но тут формула P=U*I не работает ....
    Купи прибор ПЛМ-1, он еще и P=VA показывает, там будет больше 183 ватт. Как раз по формуле P=U*I.
    По теме - С-КО 140 (157 вт) уже на режиме потребляет 120 вт. Этот компрессор будет мощнее. Просто у него энергоэффективность СОР больше единицы...
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Danfoss+ACC = Secop , я бы не сказал что Secop Kappa(бывший ACC) лучший после такого объединения
    Да я как-то не видел подобных утверждений (что они самые-самые) у Secop. Просто они купили по дешевке раскрученное имя, и продолжили эксплуатацию своей линии с недоработанной продукцией. По сути это же тот же самый TLES7F. Причем, пока производство было в Европах, по качеству TLESы были высоки.


  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да я как-то не видел подобных утверждений (что они самые-самые) у Secop. Просто они купили по дешевке раскрученное имя, и продолжили эксплуатацию своей линии с недоработанной продукцией. По сути это же тот же самый TLES7F. Причем, пока производство было в Европах, по качеству TLESы были высоки.
    Качество как раз у TL серии было самое плохое . Сколько их погорело на Российских Индезитах ,просто море .

    https://youtu.be/mp7riAwOfQE
    https://youtu.be/rTT0vvUGJYA
    https://youtu.be/GhtsF04-W5s
    https://youtu.be/CtUPIXwoRKw

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Качество как раз у TL серии было самое плохое . Сколько их погорело на Российских Индезитах ,просто море .

    https://youtu.be/mp7riAwOfQE
    https://youtu.be/rTT0vvUGJYA
    https://youtu.be/GhtsF04-W5s
    https://youtu.be/CtUPIXwoRKw
    Эээээ! Я тебе мог бы сказать, когда это началось: мое самое первое упоминание в интернетах на эту тему (когда еще все с год потом ещё было благополучно) появилось на Инфо. И причину я потом даже без помощи немцев там озвучил. Но... немцы по-русски не понимают!

  13. #13

    По умолчанию

    Свалил ты чего то всё в одну кучу: вентиляторы, засоры... Есть компрессор, не подпаянный, аж 4 , потребление у всех 1,2А. Вариантов 2: либо амперметр пи..дит, либо компрессора говно, непонятно как при токе 1,4 а не срабатывает ТЗ.
    Почему ты думаешь, что при засоре ток увеличивается?

  14. #14

    По умолчанию

    А вы всас правильно впаяли в мотор?

  15. #15
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_holod Посмотреть сообщение
    А вы всас правильно впаяли в мотор?
    Так у него и НЕвпаяный мотор такой ток выдаёт.

  16. #16

    По умолчанию

    Я повторюсь с маленьким пока опытом, но всас и нагнетение не путаю при пайке. Вы это подразумевали? У мотора два патрубка на всас и один на нагнетение. Я уже боюсь категорично заявлять ))), но ведь разницы нет между патрубками всаса??? Без разницы шредер куда я впаяю - в левый патрубок или в правый? После установки последнего компрессора, теплуха вроде перестала часто срабатывать, но холод не набирается активно в морозильном. Да дело не в этом - с этим разберусь. Я честно говоря сейчас в легком шоке, от того что при запае - не будет увеличиваться сила тока???? Нет ни малейших оснований Вам не верить, но!!!..... Чем труднее мотору прокачать, тем разве не будет увеличиваться ток???? Во зараза!!!!! Я на днях проэксперементирую и выложусь в форум!!!! Что касается тока 1,2А и уж тем более 1,4А на непаянных компрессорах..... Я проверю прибор на эталоне каком нить и сделаю видео. Готов показать ряд непаянных моторов (я кстати никогда без пуско-защитного реле не подключаю) и показания прибора!

  17. #17
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    Я честно говоря сейчас в легком шоке, от того что при запае - не будет увеличиваться сила тока???? Нет ни малейших оснований Вам не верить, но!!!..... Чем труднее мотору прокачать, тем разве не будет увеличиваться ток????
    Запай запаю рознь

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arkid Посмотреть сообщение
    Я повторюсь с маленьким пока опытом, но всас и нагнетение не путаю при пайке. Вы это подразумевали? У мотора два патрубка на всас и один на нагнетение. Я уже боюсь категорично заявлять ))), но ведь разницы нет между патрубками всаса??? Без разницы шредер куда я впаяю - в левый патрубок или в правый? После установки последнего компрессора, теплуха вроде перестала часто срабатывать, но холод не набирается активно в морозильном. Да дело не в этом - с этим разберусь. Я честно говоря сейчас в легком шоке, от того что при запае - не будет увеличиваться сила тока???? Нет ни малейших оснований Вам не верить, но!!!..... Чем труднее мотору прокачать, тем разве не будет увеличиваться ток???? Во зараза!!!!! Я на днях проэксперементирую и выложусь в форум!!!! Что касается тока 1,2А и уж тем более 1,4А на непаянных компрессорах..... Я проверю прибор на эталоне каком нить и сделаю видео. Готов показать ряд непаянных моторов (я кстати никогда без пуско-защитного реле не подключаю) и показания прибора!
    Нет разницы между патрубками - накуя тогда суктион пишут? Про засор. Прежде чем опыты ставить лучше б почитал че. Нехочешь? тогда своей буйной кумекай, зачем компрессору при засоре ток увеличивать, если он фреону меньше прокачивать стал, а ещё и фреон имет свойство конденсироваться. Только это все для штатной дозы, кстати про дозу и весы у тя вроде не прозвучало? Или пропустил я чего?

  19. #19

    По умолчанию

    Читал, читал, ничего не понял, кто что говорит. А по сути разобраться, что, какой номинальный ток указан на шильде
    то и должно быть в работе, допуск 20 % максимум, иначе кирдык. И еще, в холостую с открытыми дырками, вообще ток при работе
    занижен, кто тут говорил разницы нет, задницу ему заткнуть, каково будет..... Чем больше нагрузка, тем больше ток, закон физики.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    Читал, читал, ничего не понял, кто что говорит. А по сути разобраться, что, какой номинальный ток указан на шильде
    то и должно быть в работе, допуск 20 % максимум, иначе кирдык. И еще, в холостую с открытыми дырками, вообще ток при работе
    занижен, кто тут говорил разницы нет, задницу ему заткнуть, каково будет..... Чем больше нагрузка, тем больше ток, закон физики.
    На шильде в 66 ничего не пишется . Но вопрос в другом,почему «современные» компрессора на R134А потребляют в 2-3раза выше ток чем компрессора на R600A,при одинаковой холодопроизводительности.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор GVM66AT
    от purkua в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 19:23
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •