Тема: Компрессор SECOP GVM 66 AТ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию Компрессор SECOP GVM 66 AТ

    за последние 3 месяца вышли из строя 2 компрессора secop gvm 66 aт и один компрессор secop gvm 57 aт.перед монтажом обязательная промывка системы 141 фреоном с последующей продувкой азотом,после вакумирование,в одном случае замена капы.после вакумирования срыв вакуума 134 и повторное вакумирование.заправка по весу.давление на всасе 0,2-0,4.во всех случаях обмотки целые но горят клапана.до этого практически никаких проблем небыло.фреона где-то 60 процентов.не могу понять причину.

  2. #2
    Пользователь Аватар для enot876
    Регистрация
    18.06.2013
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    В КТ переодически какая то хрень блуждает. Возможно конденсатор ржавый в нутри. Я бы поставил фильтр с прессованным цеолитом. Хотя бы временно. А что за аппарат?

  3. #3

    По умолчанию

    Не хорошие эти АТ , слабые на механику . А что с маслом ?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    за последние 3 месяца вышли из строя 2 компрессора secop gvm 66 aт и один компрессор secop gvm 57 aт. ... .до этого практически никаких проблем небыло. фреона где-то 60 процентов.не могу понять причину.
    Разве не обратил внимание на то, что компрессора из ряда ...АТвнешне не отличаются от ранее известного TLES7F? То есть производство линейки TLES свернули, но линию выбрасывать не стали, и изобрели гибрид TLES-Secop.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Не хорошие эти АТ , слабые на механику . А что с маслом ?
    В одном случае масло чистое,но при сливе капель на чистую тряпку вспенивание.И при вскрытии системы ярко выраженный кислотный запах.Также кислотный запах масла.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    давление на всасе 0,2-0,4.во всех
    Что за аппарат ? -раз. Это давление в режиме ? и каком , или при теплом запуске ? - это два , но в любом случае дельта от 30- до 50 град - признак или слишком длинного или грязного капилляра , Добейся дельты в режиме 10 град и все наладится . И температура фильтра - если горячий - слабоват или грязноват конденсатор , если холодный -нет циркуляции - засор системы -капилляра , или фильтра , а может и конденсатора -трубки внутри.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    В одном случае масло чистое,но при сливе капель на чистую тряпку вспенивание.И при вскрытии системы ярко выраженный кислотный запах.Также кислотный запах масла.
    Кислотность масла говорит об возможной утечке со всеми вытекающеми , хотя не факт может и с циркуляцией проблема + слабое звено .
    TV Сергеич что такое дельта ? Температура ?

  8. #8

    По умолчанию

    Это разность температур- в охлаждаемом объеме -по контроллеру и кипения -по манометру.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Что за аппарат ? -раз. Это давление в режиме ? и каком , или при теплом запуске ? - это два , но в любом случае дельта от 30- до 50 град - признак или слишком длинного или грязного капилляра , Добейся дельты в режиме 10 град и все наладится . И температура фильтра - если горячий - слабоват или грязноват конденсатор , если холодный -нет циркуляции - засор системы -капилляра , или фильтра , а может и конденсатора -трубки внутри.
    Прогрев конденсатора равномерно уменьшающаяся температура до фильтра.Что не понравилось,сильный шум фреона в испаритель.Во всех случаях компрессор за 30-60 мин отключался.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    перед монтажом обязательная промывка системы 141 фреоном с последующей продувкой азотом,после вакумирование
    Чем вакуум контролируем?
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    То есть производство линейки TLES свернули, но линию выбрасывать не стали
    Старые TLES были качественные и отработали на многих холодильниках по многу лет. Причина выхода из строя - в основном клин.
    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    И при вскрытии системы ярко выраженный кислотный запах.Также кислотный запах масла.
    Хладагент, которым заправлен был после ремонта БХП, проверен на качество?
    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    Что не понравилось,сильный шум фреона в испаритель
    Во всех случаях?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    Прогрев конденсатора равномерно уменьшающаяся температура до фильтра.Что не понравилось,сильный шум фреона в испаритель.Во всех случаях компрессор за 30-60 мин отключался.
    А дельту так и не озвучил- кипение 0,2 а на контроллере в это время какая температура ? Если капилляр после фильтра аномально холодный -меняй фильтр , если нет - частичный засор или излишняя длина капилляра

  12. #12

    По умолчанию

    Слабенькие они, чуть что, сразу на боковую, я начал переводить уже на R-600 такие холодосы при замене компрессора.

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А дельту так и не озвучил
    TV Сергеич, ты про какую дельту? Давлений между стартом и отключением по термостату?

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    я начал переводить уже на R-600
    Замена компрессора + промывать необходимо и заправка по протягу - результат почти весь день рядом с холодосом.

  15. #15

    По умолчанию

    Дельта (лучше ближе к режиму ) на контроллере допустим 4,5 град - 0,5 град до выключения ( при режиме +4 град) , а по манометру как у ТСа 0,2 бар кипение - а это - 25 кипение для 134-го , вот тебе и дельта -25 и +4,5 =29,5град, А такой дельтой гробится и производительность компрессора , да и сам компрессор.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Слабенькие они, чуть что, сразу на боковую, я начал переводить уже на R-600 такие холодосы при замене компрессора.
    Дельта -10 град и конденсация хотя бы 30 , а лучше 25 и не дождешься его погибели.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Дельта (лучше ближе к режиму ) на контроллере допустим 4,5 град - 0,5 град до выключения ( при режиме +4 град) , а по манометру как у ТСа 0,2 бар кипение - а это - 25 кипение для 134-го , вот тебе и дельта -25 и +4,5 =29,5град, А такой дельтой гробится и производительность компрессора , да и сам компрессор.
    ?!http://www.ecogroup.com/pdf/general/CGUC0810A06EUDR.pdf

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Сообщение от TV Сергеич
    Дельта (лучше ближе к режиму ) на контроллере допустим 4,5 град - 0,5 град до выключения ( при режиме +4 град) , а по манометру как у ТСа 0,2 бар кипение - а это - 25 кипение для 134-го , вот тебе и дельта -25 и +4,5 =29,5град, А такой дельтой гробится и производительность компрессора , да и сам компрессор.
    ?!http://www.ecogroup.com/pdf/general/CGUC0810A06EUDR.pdf
    Пардон , господа , то что я называл дельтой , у Котзаогланиана называется полным температурным напором ,извиняюсь , молодой- исправлюсь. Но думаю кто хотел понять о чем речь -тот меня понял.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Замена компрессора + промывать необходимо и заправка по протягу - результат почти весь день рядом с холодосом.
    Если фильтр и масло чистое - зачем промывать? Остатки синтетики смешаются с минералкой без последствий в процессе работы. По протяжке да, часа 3-4 уходит на такую замену, зато уверен, что компрессор не г...и не сдохнет через месяц. С опытом дозы на подобных по объему холодильниках на R-600 запоминаются, льешь уже почти норму с небольшой корректировкой, а если маленький холодос входит в режим очень быстро.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А такой дельтой гробится и производительность компрессора , да и сам компрессор.
    Ты вообще о чем?! Холод бытовой и регулирование классическое - механический термостат у которого дельта зависит от угла поворота ручки, а температура включения всегда постоянна +3 - +5 градусов (касается холодильного отделения и его термостата). Да и вообще все компрессоры бытового холода рассчитаны до температур кипения -30, -35 градусов.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Secop (Danfoss) SC12CL или SECOP NL8.4CLX
    от Alixer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:17
  2. Продам компрессор SC18G SECOP, Tecumseh AE 4440 YS Новые
    от Vet34 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 18:30
  3. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  4. компрессора secop
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 19:11
  5. М/к acc или secop hmk 95, 12 aa (r600a)
    от Alex_holod в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 23:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •