Показано с 1 по 9 из 9

Тема: На что заменить компрессор FN91Q17G ?

  1. #1

    По умолчанию На что заменить компрессор FN91Q17G ?

    Здравствуйте !

    Есть холодильная витрина с неработающим компрессором FN91Q17G.
    И если R12 еще можно найти, то такой компрессор найти не могу, даже бэушный.
    Можно ли его чем ни будь заменить из того что еще производят или по складам валяется ?
    Или надо менять марку фреона, компрессор, фильтр осушитель, конденсатор, считать длину капиллярки?

    С Уважением, Иван.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Витрина с корейским компрессором? Можно посмотреть на шильдик (бирку)?
    Потому что это бытовой компрессор 235 ватт примерно, ему заменой будет Эмбрако 1121Z или 2121Z, мощность которых 252 ватта.
    Фреон и остальное (кроме фильтра, разумеется) предпочитаю не менять.

  3. #3

    По умолчанию

    Витрина длина какая и какая температура нужна?? Я бы поставил компрессор на R-22, сдается мне туда Embraco 6181-6210Е (или аналог) будет в самый раз.

  4. #4

    По умолчанию

    Фото витрины и шильдика компрессора.20160609_105851.jpg20160612_101911.jpg20160609_105728.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Температура +2 +5

  6. #6

    По умолчанию

    Статика конденсатор и компрессор от Стинола, что-то колхозом попахивает.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Встречал такие витрины не раз. Вентилятор на конденсатор поставь.Будет работать на много лутше.Ск-200 нормально тянет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Статика конденсатор и компрессор от Стинола, что-то колхозом попахивает.
    Не обязательно, в начале 2000-х Бирюса делала витринку со своим статическим конденсатором и компрессором вроде бы КВ-220.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Потому что это бытовой компрессор 235 ватт примерно, ему заменой будет Эмбрако 1121Z или 2121Z, мощность которых 252 ватта.
    Фреон и остальное (кроме фильтра, разумеется) предпочитаю не менять.
    Эти компрессора легче найти, чем на R12 и на 221 Вт.

    Можно ещё компрессор компрессор на R22 330…350 Вт и заправить R12.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    На Стинол-110 с этим компрессором поставил GVM75AA.
    А компрессор FN91Q17G имеет 213 ватт.

Похожие темы

  1. Замена реле Стинол (компрессор matsushra FN91Q17G FN91Q17G)
    от TrollenFox в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 11:33
  2. компрессор HKV 5,0 - 3 -100-О чем заменить?
    от vaspire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 00:24
  3. Matsushita FN91Q17G Объем масла?
    от Baitelman в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •