Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Камера обёмом 450 кубов, три воздухоохладителя в одном объёме

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию Камера обёмом 450 кубов, три воздухоохладителя в одном объёме

    Всем привет. Есть камера на 450 кубов, низкотемпературная -25. В ней будет три воздухоохладителя в одном объёме. Будет три соленоидных вентиля на каждый воздухоохладитель. Подскажите как лучше устроить контроль температуры в камере? Как оттайкой лучше управлять?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Будет три соленоидных вентиля на каждый воздухоохладитель.
    а там как производительность регулируется-какая конфигурация машины?

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Как оттайкой лучше управлять?
    координированная оттайка.

  3. #3

    По умолчанию

    Если эконом вариант то:
    Один контроллер. Датчик оттайки на один ВОП (который больше обмерзать будет). Соленойды запитать паралельно и оттайку тоже. Это если три ВОПа от одного агрегата работают.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Производительность регулируется ступенчато,два битцера , думаю что правильно будет что бы каждый испаритель оттаивал по датчику. Обмерзать регулярно будут по другому.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Это один агрегат будет

  6. #6

    По умолчанию

    У нас контроллеры MPX PRO используют на каждый ВОП один ведущий, другой ведомый. И электронные трв(если можно их так назвать). Соленойдов нет.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Как понять, ведущий и ведомый? Как они ( контроллеры) связь между собой поддерживают? По принципу мастер/слэйв?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    frostart, да в чём проблема то.. хоть МРХ эти хоть 985 три штуки, хоть AK-CC210.. можно ваще с тремя 974 намутить и даже работать будет)

  9. #9

    По умолчанию

    У нас раньше один 974 с двумя ВОПами вполне нормально справлялся. Только из-за большой мощности установки и кривых рук прежних подрядчиков были сильные гидроудары при открытии соленойдов. Трубы периодически рвало и с крепежей срывало. Было принято решение о полной модернизации. Перешли на электронные трв и замена всей автоматики.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Перешли на электронные трв и замена всей автоматики.
    таймеры и байпасные соленоиды спасли бы-инфа 100)

  11. #11

    По умолчанию

    Это понятно. Но решения принимаются не нами. Кто-то на этом заработал. Мы, штатный персонал, обслуживаем. А кап ремонт отдали снова подрядчикам.

Похожие темы

  1. камера 6 кубов
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 09:24
  2. Камера 200 кубов - не набирает нужную температуру.
    от Bub в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 23:06
  3. камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке
    от Zero в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 05:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •