    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Имеем TOSOT natal24, два года ему, при температуре наружного воздуха ниже +20с на испарителе постепенно намораживается лёд до полного обледенения. Давление 5-6(зависит от t наружного воздуха), t трубы возле Шредера 6° и постепенно падает до -4°с , на испарителе одна трубка начинает покрываться инием и так постепенно замерзает все вплоть до кранов. Кондиционер чистый, фреон слит, отвакуумирован (40мин), заправлен по весам (1700г), заломов нет. При температуре наружного воздуха больше +23с работает отлично, давление 7-7.2, t трубы воле Шредера 6.5-8°с, ток 8.3 А (ном 9А). Всю голову сломал.

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    А температура воздуха в помещении какая?

  3. #3

    По умолчанию

    В помещении 26-29 до начала работы кондиционера

  4. #4

    По умолчанию

    Вот нехотишь сам думать?А так ,обратись к
    AleksScrew, он точно Гуру..

  5. #5
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    В помещении 26-29 до начала работы кондиционера
    А после обмерзания испарителя?

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    сю голову сломал.
    Читать ...

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    ,
    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    заправлен по весам (1700г), заломов нет. При температуре наружного воздуха больше +23с работает отлично, давление 7-7.2, t трубы воле Шредера 6.5-8°с, ток 8.3 А (ном 9А). Всю голову сломал.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    на шильдике 1700

  9. #9

    По умолчанию

    фото шильда

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    он точно Гуру..
    Ничего подобного Валь, я тока учусь. Гуру у нас дядя Коля аирвейв который, Данила мастер онсий и еще много тут мастеров специализирующихся на высокотемпературных холодмашинах.
    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    В помещении 26-29 до начала работы кондиционера
    Магаз какой что-ли? Что с расходом воздуха у внутрянки? Перепады температуры входящего и выходящего у внутреннего блока?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ничего подобного Валь, я тока учусь.
    IMG_20160421_093200[1].jpgIMG_20160602_202608[1].jpg
    Я тож

  12. #12

    По умолчанию

    Batonll, Поставь РДешку настрой и забудь...

  13. #13

    По умолчанию

    Продуктовый магазинчик. Перепад при нормальной работе вход. 26°выход. 5-6°

  14. #14

    По умолчанию

    Расход воздуха разный пробовал

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    26°выход. 5-6°
    А блок то хоть чистый? Вентиляторы чистые? Перепад по воздуху великоват, обычно 15 К. Сколько уставка на пульте, небось 16 стоит? Теплопритоки какие?
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Поставь РДешку настрой
    СМЕРШ, да оно все понятно, но TOSOT это GREE. Они хреновых кондиционеров не делали, по крайней мере я не встречал. Хотя может кто и подделывает под них. РДШка вариант, но производительность кондиционера упала и автору нужно разобраться, почему она упала.

  16. #16

    По умолчанию

    Я же написал все чисто, теплопритоки 5-6 холодильников, 2 продавца, покупатели 3-5, S=30м². Уставка на пульте считаю не причём, при погоде +21 и ниже медленно обмерзать начинает при мне и через несколько ( рядом с ним не сидел, не мегу сказать точно сколько) часов замерзает совсем

  17. #17

    По умолчанию

    Batonll, скорость обдува вентилятором конденсатора наружного блока большая. Поэтому давление и уменьшается при понижении температуры наружного воздуха. Как следствие - обмерзание испарителя. Возможно в этом проблема.

  18. #18
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    При температуре наружного воздуха больше +23с работает отлично
    Конденсация сколько при этом? Может тупо зарегулировать?

  19. #19
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    температуре наружного воздуха больше +23с работает отлично
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Поставь РДешку настрой и забудь..
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    оно все понятно, но TOSOT это GREE
    Дак может от просто замёрз? Что там на улице?

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    непонятно почему
    Цитата Сообщение от Batonll Посмотреть сообщение
    23с работает отлично, давление 7-7.2,
    такое давление считается отличным? Отличным - это 8-8.5
    410й я так понимаю?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмерзание испарителя
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 17:29
  2. Zanussi частичное обмерзание испарителя.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:45
  3. Обмерзание
    от fyn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 14:09
  4. samsung RL-34 обмерзание испарителя
    от Простопьян в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 22:38
  5. обмерзание
    от fyn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •