Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Mitsubishi Electric model MUH-24RV

  1. #21

    По умолчанию

    Если он действительно запускается .но не качает . есть такая беда . как пробой манжет в соленоиде , Проверь на ощупь температуру нагнетательной трубки прямо на выходе из компрессора - греется от компрессора до соленоида , и от соленоида до ОЖ - пробой налицо.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тема0810 Посмотреть сообщение
    А можно его на прямую попробывать запустить фазу и ноль кинуть на копрессор что будет если там как я панял межветковое
    Напрямую можно , но через автомат , который выбьет при КЗ и фаза на компрессор , а ноль раздвоить через конденсатор , согласно схеме.

  3. #23

    По умолчанию

    Было бы межвитковое, выбивало бы автомат, если бы он вклинил то теплуха выбивала бы секунд через 10-20, как и с дохлым конденсатором (но не всегда).
    Если он гудит и не может запуститься то либо конденсатор, либо клин (должна срабатывать ТЗ), ток померяй на всякий случай.
    Если он заводиться и нормально жужжит, но не качает, то возможен обрыв шатуна, пластины клапана и т.д. - механический дефект, тогда ток расти не будет т.к. нагрузки нет.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Для начала попробовать запустить на тепло. Бывает, 4-х ходовой "виснет".

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Для начала попробовать запустить на тепло. Бывает, 4-х ходовой "виснет".
    Для начала не плохо бы понять, он гудит и не запускается или работает но не качает, токоизмерительные клещи в помощь.

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Тепловое стоит на компрессоре,а бывает внутри. Если компрессор не запустился ,то его через секунд несколько его вырубит теплуха.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  2. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  3. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  4. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •