При включении стартует внешний блок, компрессор и вентилятор на нем работают до высвечивания ошибки.

Во внутреннем блоке FAN мотор включается, работает около 10 секунд и отключается секунд на двадцать.
Далее по кругу до отключения с ошибкой.
Высвечивается код ошибки H19 и мигает светодиод таймера.

Из мануала: Indoor fan motor mechanism lock,
• Indoor PCB
• Fan motor
или по русски: Заклинивание мотора внутреннего блока, Высоковольтный PWM: Фактическая скорость мотора не соответствует заданной процессором. Наличие факта 7 раз подряд. Низковольтный PAM: Факт заклинивания мотора 7 раз подряд либо на протяжении 25 секунд.

Беличье колесо вращается легко, никакого заклинивания нет.
Холодит, когда крутит, нормально.

Подскажите, на что грешить?