Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Контролер Carel pCO

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Если у Вас возникают подобные вопросы, то рекомендую вызвать специалиста, чтобы он произвёл настройку прибора. Иначе наворотите там...
    К сожалению не могу найти об этой программе ничего, есть где-нибудь описание настроек? Сам я конечно не лезу в регулировки, мне нужно настроить работу чиллера по времени и есть еще несколько вопросов. Как мне сказали что за перепрограммирование программы нужно будет заплатить 30-50 тысяч, вряд ли руководство пойдет на это и есть сомнение что получат результат.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Проблема в том, что это - свободнопрограммируемый контроллер и, как подсказали тут: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post491593
    Программа написана не Carel, а производителем чиллера. Поэтому надо искать инструкцию от производителя. Стандартные кареловские не подойдут.
    Конкретно по диапазону пропорциональности. Возможно там необходимо выставить 5К или 4К или 3К или 6К. Пока не будет ясности, что там есть сейчас (какие настройки) и чего надо добиться - вряд ли кто-то сможет помочь.
    Да и вообще, настройка чиллеров удалённо - неблагодарное занятие.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что это - свободнопрограммируемый контроллер и, как подсказали тут: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post491593
    Программа написана не Carel, а производителем чиллера. Поэтому надо искать инструкцию от производителя. Стандартные кареловские не подойдут.
    Конкретно по диапазону пропорциональности. Возможно там необходимо выставить 5К или 4К или 3К или 6К. Пока не будет ясности, что там есть сейчас (какие настройки) и чего надо добиться - вряд ли кто-то сможет помочь.
    Да и вообще, настройка чиллеров удалённо - неблагодарное занятие.
    На терминале установлено 15, вместо 32 по умолчанию. Кто-то его настраивал. Если попробовать восстановить заводские настройки, можно ли будет самому запрограммировать работу чиллера по времени? Или же все таки нужно связываться с производителем чиллера (или с теми у кого его покупали?)

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс58 Посмотреть сообщение
    На терминале установлено 15, вместо 32 по умолчанию. Кто-то его настраивал. Если попробовать восстановить заводские настройки, можно ли будет самому запрограммировать работу чиллера по времени? Или же все таки нужно связываться с производителем чиллера (или с теми у кого его покупали?)
    Если есть инструкция на вашу версию программы, то можно самостоятельно понастраивать.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Если есть инструкция на вашу версию программы, то можно самостоятельно понастраивать.
    Нету ничего вообще.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Я программирую с внешнего таймера. В меню контроллера есть строка "удалённое управление". Если его включить, контроллер будет запускать чиллер с обычного таймера при замыкании определённых контактов контроллера. В инструкции есть.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Есть ещё вариант - в контактор отвёртку воткнуть.

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть ещё вариант - в контактор отвёртку воткнуть.
    Любят у нас новичков обижать.
    На самом деле удалённое управление - вещь. Можно включать чиллер хоть из дома. Он включается и выключается путём замыкания контактов реле на контроллере. Это может делать также обычный таймер за несколько сотен рублей. У меня уже года 4 так работает.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Включить - выключить и обезьяна сможет.
    А кто будет контролировать параметры работы, устранять аварии?
    Или, дистанционный сброс питания и перезапуск?

  10. #30
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть ещё вариант - в контактор отвёртку воткнуть.
    В ином оборудовании-чревато попадосом минимум на полтора штукаря бакинских! ))

  11. #31

    По умолчанию

    Всем здрасте. Хотел спросить знатоков по c.strategy: пытаюсь перепрограммировать доставшийся на халяву контроллер Carel PCO mini. Опыта почти нет, но под домашние дела хотелось сделать программу, для отопления на основе его. Пытаюсь добавить библиотеку с ПИД-регулятором, но ничего не выходит.(( Её нет в списке почему-то. Только Carel_basic. Помогите советом каким, может потом как-то допетрю далее. Спасибо!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Контролер carel
    от Юрий дичка в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  3. что за контролер на фото
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •