Приветствую!

Недавно устанавливали кондиционер; трасса получилась около 3х метров. Монтажники все смонтировали, запустили в систему фреон. На мое замечание по поводу вакуумирования, ответили, что, мол, трасса маленькая, вакуумирование не требуется. Опуская нелитературные пассажи, договорились так: фреон стравливается, система вакуумируется заново и заправляется по весам. Стравили фреон. Отвакуумировали систему. ОТСОЕДИНИЛИ все трубки, далее поставили на весы баллон, и запустили в систему фреон. То есть, получается, что вместе с фреоном запустили и количество атмосферного воздуха, которое было в трубках, которые шли от станции. Это я уже потом, после монатажа, посмотрев пару роликов в интернете, понял, что так это не делается.

Скажите, насколько это критично, и нужно ли делать процедуру заново. Ну, и что будет, если это не переделывать. С одной стороны, время тратить свое не хочется на эти все "улучшайзинги", с другой стороны, вещь новая, и хочется, чтобы прослужила долго

С уважением,
Михаил