    Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста, как определить по внешнему виду, по параметрам (давления, перегрев и т.д.) , без разборки наружного блока сплит-системы работает она на ТРВ или капилярной трубке?
    Может какие-то надписи есть на наружном или внутреннем блоке?
    Заранее Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Андрей, в таких случаях надо больше информации, хотя бы марку, производительность. Да и разбирать не бойся, никаких пломб там нет, несколько шурупов и картина ясная.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrey1986 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста, как определить по внешнему виду, по параметрам (давления, перегрев и т.д.) , без разборки наружного блока сплит-системы
    Да ты знаешь, раз человек задает такие вопросы, то думаю он нам не коллега! Хотя понятие коллега у всех разные. Ты сам посуди, как определить какой мотор стоит на авто не открывая капот!?

  4. #4
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    как определить какой мотор стоит на авто не открывая капот!?
    ну по звуку можно количество цилиндров и на шильдике часто пишут. Ещё в ПТС .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    )))гусь свинье не товарищь
    вопрос сам по себе странный-ЭТО ДЕРЕВО НА ГОРЕ ИЛИ ОНО ЗЕЛЕНОЕ?)))

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Rjntqrf,часто видишь в людях гусей?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию чтоб получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Rjntqrf,часто видишь в людях гусей?
    чтоб получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос)
    Вы не согласны?)

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    МЫ согласны!
    Просто по роду вопроса,мне например понятно,что человек не знает как правильно его задать,потому и спрашивает как может.
    Не все сразу пробуют на язык 220,или 380.Некоторые побаиваются.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    МЫ согласны!
    Просто по роду вопроса,мне например понятно,что человек не знает как правильно его задать,потому и спрашивает как может.
    Не все сразу пробуют на язык 220,или 380.Некоторые побаиваются.
    понимаешь, такой вопрос о различии может задать только боец который изначально не понимает принципы
    какая хрен разница трв или эрв
    или капиляр
    эти системы дросселирования плавно переходят из года в год
    эволюционируя соприкосаясь
    но принцип один и тот же
    это дросселя
    чем мощнее машина тем более совершеннее узел дросселирования
    чтоб убрать человеческий фактор
    вот и все
    зачем смотреть на шильдик?
    посмотри на машину ее год выпуска и все ясно
    вопрос неадекватен

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    какая хрен разница трв или эрв
    или капиляр
    между капиляркой и трв или эрв разница ооочень большая.

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    но принцип один и тот же
    это дросселя
    ага, только одни регулируемые, а вторые нет.
    и ведут потому они себя зачастую совсем по-разному.

  12. #12

    По умолчанию

    DeniskaF, а ему пох...

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    ага, только одни регулируемые, а вторые нет.
    и ведут потому они себя зачастую совсем по-разному.
    это маленькие дети ведут себя по-разному
    а системы дросселирования отрабатывают по перегреву(кроме капиляра тупого)
    я не говорил что там нет тонкостей
    принцип там одинаков
    одни по трансдюсерру отрабатывают(эрв)
    другие (трв) есть двух видов с внутренним и внешним выравниванием
    что не так?

    но все они регулируемые
    только при эрв мы закладываем параметр перегрева в контроллер, или он уже заложен(дайкин сплит)
    то трв мы откручиваем болт и вручную настраиваем параметр(либерт, эмикон и т.д., внедряются новые системы и марки и обновляется модельный ряд, я не могу всего знать)
    возможно сейчас есть трв без настройки
    не знаю, сомневаюсь
    но что предидущее мной сказанное от этого меняется?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    другие (трв) есть двух видов с внутренним и внешним выравниванием
    Они по разному отрабатывают и регулируются????

  15. #15

    По умолчанию

    странно а мне казалось что есть трв с внешним выравниванием и бэз него.
    наверно отстал от жизни

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Они по разному отрабатывают и регулируются????
    все я устал
    если тебе больше нечего сказать то и закончим этим
    это разговор слепого с глухим
    да по разному
    потому что одни пашут и выравнивают систему по термобаллону а другие впаяны напрямую
    а третьи через трансдюссер переводят давление на экран
    где мы его и наблюдаем и регулируем
    я говорил
    чем мощней машина тем она сложней
    для исключения чел. фактора
    еще вопросы?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    странно а мне казалось что есть трв с внешним выравниванием и бэз него.
    наверно отстал от жизни
    хихикалку свою переведи на себя
    и читай папу внимательно
    боеец

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    и читай папу внимательно
    Слушай, папа, а не слишком ли борзо ты себя здесь ведешь?!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    да вроде нет
    а есть претензии?)))
    в очередь
    по-порядку
    я всегда рвал и презирал авторитеты)
    я всегда шел за умными людьми
    и я никогда не сдавался дружище)

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Ну так почитай соседнюю тему про свой баллу - подискутируем на профтему, чем говном в друг друга кидаться!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  2. Забита капилярка?
    от Олег.. в разделе LG
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:55
  3. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  4. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59