Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Воздухоохладитель при DT 11

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию Воздухоохладитель при DT 11

    Здравствуйте форумчане.
    Возник такой вопрос - В убойный цех нужно смонтировать систему охлаждения. В цеху нужна температура +120С. Расчётная холодопроизводительность - 20кВт. Думаю поставить туда воздухоохладитель Roller FHV 622.
    По каталогу он выдаёт 11,3 кВт при DT=8 и Ткип -8; при пересчёте на DT11 и Ткип +1; Получается 19,95кВт.
    У меня возник вопрос не возникнит ли каких подводных камней в процессе эксплуатации????

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    при пересчёте
    как пересчёт делал, что производительность аж в два раза выросла?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Пересчёт проводил двумя способами
    1. По графикам каталога
    2. По программе

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос не возникнит ли каких подводных камней в процессе эксплуатации????
    влажность пофиг?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    влажность пофиг?
    ДА, по влажности никто не загоняется. (Воды там в колено) В тех задании нет ничего про влажность. И по большому счёту там бьют коров, снимают шкуру а дальше по другим цехам

  6. #6

    По умолчанию

    а конденсация воды при таком перепаде посчитана?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а конденсация воды при таком перепаде посчитана?
    А на, что она влияет, кроме влажности?

  8. #8

    По умолчанию

    мощность системы

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    мощность системы
    В чём заключается расчёт? А то как то не сталкивался.

  10. #10

Похожие темы

  1. воздухоохладитель lu-ve
    от shura333 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 16:27
  2. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  3. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •