Добрый всем вечер! Проблема с вентиляторами внешнего блока. Обороты слабые соответсвенно обдува почти нет срабатывает защита и вырубает компрессор, что регулирут вентиляторы коденсатора, или проблема в модулем.
Добрый всем вечер! Проблема с вентиляторами внешнего блока. Обороты слабые соответсвенно обдува почти нет срабатывает защита и вырубает компрессор, что регулирут вентиляторы коденсатора, или проблема в модулем.
Ну дык разбирай и смотри что там.
Даташит найти не удалось, но скорей всего там двухскоростные вентиляторы, управляемые простеньким РДК на плате по датчику на трубке конденсатора.
Проверяй:
1. ёмкость конденсаторов.
2. сами обмотки (или обмотку, если она там одна)
3. какая напруга идёт на провода вентиляторов
4. пробуй запустить напрямую.
ПС: Если насоздавать кучу тем, то, конечно, ответят быстрее.
Смотри конденсаторы в наружном блоке, это в первую очередь, прозвони сам мотор вентилятора. Если там все нормально, то замерь давление в системе. А вообще вызывай мастера и он все подчинит!