Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118

Тема: Промывочная станция

  1. #101

    По умолчанию

    а чем моем , фреоном ?

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а чем моем , фреоном ?
    Болезнь последнего поста?
    Конечно же штаным хладагентом. Ибо так быстрее, проще, менее трудоемко и ресурсозатратно.
    Да и инфы в процессе промывки больше получаешь.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Болезнь последнего поста?
    да нет , просто смотрю в колбе типа выпариватель и соленоид проглядывается.

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    да нет , просто смотрю в колбе типа выпариватель и соленоид проглядывается.
    Ну на предыдущей странице мною написано что да как.
    Да и не соленоид это.

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ну на предыдущей странице мною написано что да как.
    Да и не соленоид это.
    А можно увидеть поближе установку, из чего сделана, может видео.

  6. #106
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    возникла необходимость помыть конденсатор 160квт после сгорания компрессора, второй гонял кислоту по системе пол года и сам сгорел, теперь нужно максимально почистить систему, решили использовать 141b- 30кг, вопрос справится ли "промывочный агрегат тип м"? промывка1.JPGпромывка2.JPG

  7. #107
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    возникла необходимость помыть конденсатор 160квт после сгорания компрессора, второй гонял кислоту по системе пол года и сам сгорел, теперь нужно максимально почистить систему, решили использовать 141b- 30кг, вопрос справится ли "промывочный агрегат тип м"? промывка1.JPGпромывка2.JPG
    Ёмкость 14 герметична?

  8. #108
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Да, емкость герметичная.
    Есть такое мнение что он весь фреон загонит в конденсатор, сможет ли он после этого просто воздухом прокачать на выход непонятно.

  9. #109
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Да, емкость герметичная.
    Есть такое мнение что он весь фреон загонит в конденсатор, сможет ли он после этого просто воздухом прокачать на выход непонятно.
    Прокачать воздухом нельзя (воздух вообще не должен попадать при промывке, поскольку пары R141 при концентрации 5,6-17% образуют с ним взрывоопасную смесь, хотя сам по себе R141 негорючь ). Для поддавливания бака используйте сухой азот, как и для выдавливания фреона из конденсатора. А вообще я бы промывал уайт-спиритом, а на завершающем этапе качнул-бы R141 для ополаскивания. Так дешевле будет, а эффект тот - же самый. ИМХО

  10. #110
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Полностью согласен.Азот,сольвент(я калошей пользуюсь) вконце 141м прохожусь. Выходит чисто и экономно.

  11. #111
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ога, и часть этой дряни все равно остается в контуре.

  12. #112
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Ога, и часть этой дряни все равно остается в контуре.
    Узбагойся.
    Во-первых, от тебя далеко.
    Во вторых, машинка небольшая, может, этой хренью и промоют.

  13. #113
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Даже если наружку сплита мыть калошей и R141b, то все равно в калачах застрянет шняга и азотом вакуумом ее не достанешь...

  14. #114

    По умолчанию

    в тепло сунуть

  15. #115
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну-ну.
    Посчитай тепло в помещении и вентиляцию, чтоб удалить пары 141-го.

  16. #116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Посчитай тепло в помещении и вентиляцию,
    платка и пушка

  17. #117
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    "Мы сами создаем себе трудности, а потом их мужественно преодолеваем". (R)

  18. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    а потом их мужественно преодолеваем
    зато не скучно

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Промывочная станция.
    от Нарек в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:37
  2. Промывочная станция
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 00:24
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 01:33
  4. Wigam Flush 1 промывочная машина
    от sne в разделе Инструмент
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •