Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: проблема с кондиционера venterra помагите

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    с какой чистотой
    Быстро или медленно?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    да скорее медленее чем быстро

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    в мануалы обязательно загляну

  4. #24
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Если медленно - ожидание запуска, смотри сигналы с внутрянки.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    че носом не тыкете

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    спасибо за настовления

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Все запустил. Но есть вопрос, как видно на фото блок подключон на улице в боксе. Грею Т датчик на внутрянке все включаеца молотит, Перегрев 2,7 и балон замерзает на улице +15. Фрион 410 давление на всасе 8,5 бар, заправлял по весам.IMG_20160518_161950.jpg
    Изображения Изображения

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию подскажите по кондиционеур ventera

    Есть вопрос, как видно на фото блок подключон на улице в боксе. Грею Т датчик на внутрянке все включаеца молотит, Перегрев 2,7 и балон замерзает на улице +15. Фрион 410 давление на всасе 8,5 бар, заправлял по весам.
    Изображения Изображения

  9. #29

    По умолчанию

    это докипатель, минут через несколько может оттаить или не может , трасса короткая.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    ясно спасибо за ответ

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Подскажите я првельно понимаю что переохлождение мерить с этой трубки, и сравнивать с показаниями с этого портаIMG_20160518_162002.jpg

  12. #32
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    балон замерзает на улице +15
    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    Фрион 410 давление на всасе 8,5 бар
    Пизд@т твои манометры! При таком значении окружающей температуры кипение в минусах будет! Об этом говорит почти переполненный отделитель жидкости и иней на нем. Перегрев там никакие не 2,7, а ноль!

  13. #33

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Ответте пожалуйста на вопрос перехлаждение так мерить?

  15. #35
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Прочитай наконец уже Котзаогланиана и все вопросы отпадут. По посту 32 без обид - басня Крылова мартышка и очки.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Об этом говорит почти переполненный отделитель жидкости и иней на нем.
    Компрессор уже рубануло по датчику теплообменника внутреннего блока судя по оттаявшей трубе на входе в отделитель-докипатель!

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Я понял спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Venterra
    от Вовец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 15:52
  2. проблема с переводом кондиционера Мицубиси в режим обогрева
    от Oleg V в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 09:18
  3. проблема с Venterra VUB-60
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 21:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:36
  5. Venterra
    от shed в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 16:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •