    По умолчанию eliwell st 544. Подключение соленоида (клапан откачки контура)

    eliwell st 544
    на ККБ Ned NCA/WP 27 S/K. - 2 шт.

    Смонтированы в стародавние времена. Неизвестной организацией.
    Между ккб и вент установкой отсутствует ТРВ (естественно нет и фильтра с соленоидом). Таки дела. Заказчик утверждает, что по началу все "отлично охлаждалось". А сейчас, чего то не морозит.

    До этого имел дело с eliwell'ами у которых был специальный параметр для выходов "клапан откачки контура". А у ST500/ST700 в мануале такое значение для настройки выхода отсутствует. И вообще отсутствует упоминание запорных устройств на магистрали, как таковых.
    st500.jpg
    Может подскажет кто, есть ли возможность штатными средствами управлять соленоидом на это контролере. И критично ли наличие задержки между закрытием клапана и остановкой компрессора? Допустимо ли просто запараллелить работу компрессора и катушки соленоида?

  2. #2

    По умолчанию

    В исполнении агрегата стоят реле высокого и низкого давления если да то только в параллель с компрессором.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, за оперативный ответ. Подключу через релюху в параллель с компрессором.
    Можно ли, в целях расширения кругозора, уточнить, каков бы был, в общих чертах, принцип подключения соленоида, в отсутствии одного из датчиков?
    На СБ(или СЕ) 600, я подключал вентиль на один из выходов и выставлял соответствующее значение. По команде выключения сначала закрывался вентиль, а потом по датчику низкого давления штатно рубился компрессор. Собственно вопрос, насколько, вообще, оправдан подобный алгоритм, нужна ли откачка стороны низкого давления? Чем плохо простое отсечение, по выключению и открытие при включении?

  4. #4

    По умолчанию

    прошу закрыть тему

Похожие темы

  1. Eliwell 974 подключение к ПК
    от Sima42 в разделе Eliwell
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 22:26
  2. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  3. Компрессор для откачки фреона. Украина, Киев
    от ws4 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:07
  4. подключение контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Электрика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 01:03
  5. Станция для откачки фреона
    от Гумарыч в разделе Инструмент
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 23:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •