Всем хай пиплы.Не могу найти информации по медицинским морозильникам фирмы Dometic.Если у кого есть информация по эл. части и вообше любая инфа по этому оборудованию поделитесь.С уважением Вячеслав.
Всем хай пиплы.Не могу найти информации по медицинским морозильникам фирмы Dometic.Если у кого есть информация по эл. части и вообше любая инфа по этому оборудованию поделитесь.С уважением Вячеслав.
DeniskaF, Спасибо.Но инфы по медицинским морозилкам там нет.Я нашел инфу у других компаний по оборудованию .Там стоят два компа выполненые по каскадной схеме.Тут нет проблемм.Нет инфы по управлению контроллера.То-есть когда и почему должен включатся или не включатся второй комп.
ну если каскад то должны маслать оба компрессора только запуск сначала верхний каскад а потом нижний каскад запускаться но могу и ошибаться это надо вам к крионикам заглянуть.
Запустил.Перый на 404 а второй на 508 работают.До меня уже какие то упыри ковырялись.На первом газа вообще не было и он тарахтит.Я заправил 850 грамм .Сколько написанно.Второй запустился после понижения температуры на теплообменнике он же испаритель первого и конденсатор второго.Правда менье 52 градусов не спустился.Думаю или упыри спустили 508 и там не норма или вообше другой жахнули.