Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 133

Тема: Горят компрессора

  1. #21
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    В не е...у кто ее собирал??? А что именно не так?
    да.. там много чего не так) коллектор нагнетающий крут аще. ножёвку рукожопам-пусть отпиливают, вместе с масловыравнивающей. зы: убивать нах.й с предварительным отрубанием клешней.

  2. #22

    По умолчанию

    компрессор снизу должен быть не горячий либо тёплый либо прохладный, горячий только в самом верху где спирали.

  3. #23
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    http://mtt-cold.com/files/pdf/ZB21KCE-TFD.pdf

    Страница 3.

    Если так не понятно, поясню. Данные компрессоры в таких условиях и не должны работать. Они должны сгорать. Что и происходит. Раньше выдерживали за счёт своей поразительной живучести.

    Подбирай другие компрессора под заданный режим. Оставшиеся два всё равно не жильцы. Промывка, продувка, кислотный тест и далее по списку.
    За одно и центральку переделай по-человечьи. А то людям показывать стыдно.

  4. #24
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Как минимум, поменять газ на 507. Поменять ТРВ, масло. Может не хватить конденсатора, если без запасу.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    компрессор снизу должен быть не горячий либо тёплый либо прохладный, горячий только в самом верху где спирали.
    Да я прекрасно понимаю что они должны быть в середине прохладные и только сверху горячие. Но и голова не должна быть 85-90 С. Вот поэтому и написал.

  6. #26

    По умолчанию

    ZB должны тянуть с кипением -18 - 20 , и конденсацией до 50... при пг 6-7.
    Остатки горелого гуано могли сетки трв забить.

  7. #27

    По умолчанию

    голова может разогреваться до высоких температур так как при конденсации 50 ( как написано выше) т газа будет выше на 10 градусов а головы чутка больше.

  8. #28
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    поменять газ на 507
    Там компрессор сдох. Так что их всё равно менять.

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    кипением -18 - 20 , и конденсацией до 50... при пг 6-7.
    ага, только не на 22-м, да и перегрев у ТС под двадцатку

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Работу как прежде!!! Без головняка!!
    Минимум полная промывка системы, замена масло, фильтров, ТРВ, переход на R404, 507.

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Она обеспечивает три небольшие камеры 2я: -12, Хладогент R22. И можете рассказать проперегрев!?
    тогда кипение будет примерно -20*С....-22*С. И смотри по графику -конденсация должна не более +35*С. Что не реально в твоих условиях, а это означает высокую температуру нагнетанию-сгорание масла, разрушения изоляции.

    Пока система была новая-чистая, она работала на износ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg zb.JPG (49.1 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.05.2016 в 12:54.

  10. #30

    По умолчанию

    Конечно об этом уже поздно говорить , но имея 3 камеры и 3 компрессора . нахрена все сваливать в кучу? Сэкономили десяток метров трубы ? Но взамен получили геморрой с регулировкой производительности , ротацией компрессоров, при выходе из строя одного -не в режиме все три камеры , и также все три забиты фуфелом. Может я че-то не догоняю , но но я бы сделал раздельный вынос. Похоже хлопцам негде было попрактиковаться . и они решили здесь.

  11. #31

    По умолчанию

    Неа, похоже зак был жадный и ставить 3 агрегата на 3 камеры моветон. Сколько было денег - так и сделали.

  12. #32
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Похоже хлопцам негде было попрактиковаться . и они решили здесь.
    Подозреваю, что был готовый самопальный агрегат, который и "приспособили" по месту.

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Сколько было денег - так и сделали.
    так как сделано уравнивание не оправдать никакими деньгами-это рукожопы 80 LVL зы: а коллектор нагнетающий?

  14. #34

    По умолчанию

    Да пох. 4 года отработал и хер с ним.
    Если бы поставили кондер на дельту 10 + 10% запаса он бы и до сих пор жужжал.
    Конденсация убила. пг 20 скорее следствия выгорания чем изачальная работа, на старте да, на режиме 20 это боль.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Как минимум, поменять газ на 507. Поменять ТРВ, масло.
    Нафига? 4 года работало и вдруг....?
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Остатки горелого гуано могли сетки трв забить.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Минимум полная промывка системы, замена масло, фильтров, ТРВ, переход на R404, 507.
    Достали со своей промывкой!!! Это вам не домашники колупать!!! Покажите мне забитую трубу на централи! Ну хоть одну!!!
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какой рукожоп собрал центральку?)
    Согласен, монтаж - красава!!! Одна только маслянная линия чего стоит...
    Инфы мало, я предпологаю, что компрессора живые... Сталкивался с таким... Так что со "сгоревшими" компрессорами? Что там не так?

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Нафига? 4 года работало и вдруг....?



    Достали со своей промывкой!!! Это вам не домашники колупать!!! Покажите мне забитую трубу на централи! Ну хоть одну!!!

    Согласен, монтаж - красава!!! Одна только маслянная линия чего стоит...
    Инфы мало, я предпологаю, что компрессора живые... Сталкивался с таким... Так что со "сгоревшими" компрессорами? Что там не так?
    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Антикислотники поставили, скинули и поменяли хладогент, замена масла. На уровне всаса и ниже ее не возможно держать. Старые 2 сгорело, а один по механике умер с интервалом меньше месяца, поставили все 3 новых. Прошло 4 месяца, еще один сгорел.
    Ну пусть меняют дальше компрессора. А что централь из одних труб состоит? И в чём преимущества R22, когда компрессора уже на РОЕ.
    А домашниками я не занимаюсь.
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.05.2016 в 17:58.

  17. #37

    По умолчанию

    Инфы более чем достаточно.Если товарищ видя все это спрашивает совета, то в виде централи это порно он не соберет никогда . А потому если этому объекту он -никто, ему надо оттуда быстренько убегать.А если он - обслуга , и собирается там работать и иметь авторитет специалиста , его первостепенная задача объяснить владельцу ( хозяину , зиц- председателю ) необходимость переделки этой т.н "централи " в простой выносной холод -отдельный агрегат на каждую камеру (3 дня делов)
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    окажите мне забитую трубу на централи! Ну хоть одну!!!
    Достаточно забитого ТРВ . чтобы моторы горели от перегрева. Или попробуй на этой порно- централи обеспечить протяжку до компрессора, с промерзанием его бочины хотя бы на 10 см2 и он будет тебе служить вечно.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Инфы более чем достаточно.
    Достаточно для "и так сойдет"
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Достаточно забитого ТРВ . чтобы моторы горели от перегрева.
    Ты с ТРВ,вообще, дело имел? Если утверждаешь, то...
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    с промерзанием его бочины хотя бы на 10 см2 и он будет тебе служить вечно.
    Не допускается, если чё...
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну пусть меняют дальше компрессора.
    Да нифега.... и не такое в чувство приводил. Если ТС считает, что инфы достаточно, то "и так сойдет".

  19. #39
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не допускается, если чё...
    Я бы не стал так категорично утверждать.. На карлайлы глянь при случае в работе.

  20. #40

    По умолчанию

    SerB, не при этих режимах

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  2. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  5. lg ga-479blna не горят индикаторы
    от kishe в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 09:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •