Тема: Как правильно замерять разницу температур ?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию Как правильно замерять разницу температур ?

    Доброго времени всем.
    Часто слышу про замер разницы температур.
    Как правильно его производить ?
    Где ?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    вопрос где разница , перегрев, переохлаждение, на испарителе , на конденсаторе, где?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    При заправки кондея фрионом, все говорят что разница температур должна быть не меньше 7 град.
    Я дак понимаю это между входом (всасом) внешнего блока и выходом внутреннего.
    Правильно или нет ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Наверное я не правильно выразился. Для того чтобы констатировать что кондей работает исправно, должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока.
    А при заправке кондея фрионом меряют жидкостную трубку и газовую ? Там какой должен быть перепад ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Опять же неправильно изложил. Не разница температур в 7 градусов, а не больше 7 градусов на выходе

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока
    может не уличного воздуха, а в комнате? Ты определись что собрался мерить.

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Не разница температур в 7 градусов, а не больше 7 градусов на выходе
    Слышал звон, не знаю где он...

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Правильно или нет ?
    нет, не правильно

    Температура кипения должна быть в плюсе (определяется по давлению по табличке свойств твоего хладагента на линии равновесия, или по доп шкале на манометре), Перегрев паров(разница между температурой кипения и температурой на выходе испарителя) должен быть в некоторых пределах, приблизительно можно сориентироваться по табличке

    Но это, однако, не гарантирует правильную работу каждого конкретного аппарата. Ибо они, бывает, работают сильно по разному.


    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Для того чтобы констатировать что кондей работает исправно, должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока.
    К сожалению, в этом наборе слов смысла уловить не удалось

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Не разница температур в 7 градусов, а не больше 7 градусов на выходе
    Слышал звон, не знаю где он...

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Правильно или нет ?
    нет, не правильно

    Температура кипения должна быть в плюсе (определяется по давлению по табличке свойств твоего хладагента на линии равновесия, или по доп шкале на манометре), Перегрев паров(разница между температурой кипения и температурой на выходе испарителя) должен быть в некоторых пределах, приблизительно можно сориентироваться по табличке:

    peregrev_kapilar_system_grafic.jpg

    Но это, однако, не гарантирует правильную работу каждого конкретного аппарата. Ибо они, бывает, работают сильно по разному.


    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    Для того чтобы констатировать что кондей работает исправно, должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока.
    К сожалению, в этом наборе слов смысла уловить не удалось

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    К сожалению, в этом наборе слов смысла уловить не удалось
    Скорей всего,имеется ввиду дельта.

  10. #10

    По умолчанию

    Скорее всего его интересует разница температур воздуха на входе во внутренний блок и на выходе из него.

Похожие темы

  1. Объясните про разность температур
    от smart в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 08:07
  2. Мерс 211 разница температур
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 22:18
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. Разница температур
    от Котишка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:11