Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: моноблок Polair MM 232 SF шумит

  1. #1

    По умолчанию моноблок Polair MM 232 SF шумит

    Приобрел моноблок Polair MM 232 SF и он очень сильно шумит (соседи сверху слышат гул) Подскажите, если я для него комнату из мин. ваты шумопоглощающей сделаю размером 1,5-3м поможет? Вытяжка в комнате будет. Надо ли вешать кондиционер? Может бывают бесшумные моноблоки на камеру 32 куба? Заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    только приточно-вытяжная вентеляция. иначе будут проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Это самый шумный моноблок, другие потише. Если это только шум, а не вибрация, то шумопоглощение поможет с обязательной приточно-вытяжной вентиляцией 1800м3/час.

  4. #4

    По умолчанию

    Я совсем не разбираюсь в данной теме. Что значит приточно-вытяжная? Если есть вытяжная общедомовая вентиляция (как на кухне в квартире) и я кондиционер установлю, то это не поможет?

  5. #5

    По умолчанию

    Не могли бы посоветовать бесшумный моноблок. Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Не могли бы посоветовать бесшумный моноблок. Спасибо
    Бесшумный моноблок это сплит-система

  7. #7

    По умолчанию

    Сплит систему рассматривал, но поставщик сказал, что с зимним пакетом (камера должна работать круглый год) на эту кубатуру нет холодильных установок за эту цену, только за 200 с лишним тыс. руб. Для меня это дорого

  8. #8

    По умолчанию

    Сам спросил - сам ответил
    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Может бывают бесшумные моноблоки на камеру 32 куба?
    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Для меня это дорого

  9. #9
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Сплит систему рассматривал
    Да фигня всё. Отпиливаешь испаритель от моноблока. Выносишь "ККБ" на улицу. Делаешь регулировку давления конденсации и подогрев картера. Тыщ в 30 с запасом уложишься, да ещё и на шампанское останется с конфетками.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    с обязательной приточно-вытяжной вентиляцией 1800м3/час.
    ппц. Раза в три дешевле сделать тихим этот моноблок, вынести компрессор с конденсатором, поменять воп, закопать в землю. Много что дешевле. Я уж молчу про эксплуатационные расходы.

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Бесшумный моноблок это сплит-система
    да в полаирах и карлсон вопа нехренова так шумит, почти как "внешний блок"

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    закопать в землю.
    один раз видел такое ВСэ 1250(2) в подвале жилого дома ,стоял в железном ящике и был засыпан песком. Заявка была - нет холода. Я спустился в подвал и увидел гору песка из которой выходили медные трубки и провода

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Выносишь "ККБ" на улицу.
    MM 232 и на улице будет орать.

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    (соседи сверху слышат гул)
    Услышат более широкий спектр звуков

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    MM 232 и на улице будет орать
    это такой "двухмодульный" с двумя ф250 вентиляторами? Вроде монтировали, особо шумностью не запомнились. Что там шумит? Вентиляторы или компрессор?

  12. #12

    По умолчанию

    Пилите Шура Про поставщика-продована смешно. Найди нормального мастера, он твой моно в сплит переделает, наружку с зимними на улицу, найти место где мешать людям не будет, контроллер в помещение. Оставлять в комнате может ничего не помочь, был случай когда агрегат (9513 всего лишь) стоял в помещении рядом с камерой а конденсатор на улице, жильцы сверху жаловались что спать мешает, что только не делали и виброопоры доп и все тубы во флекс, в итоге агрегат на улицу вынесли

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    это такой "двухмодульный" с двумя ф250 вентиляторами? Вроде монтировали, особо шумностью не запомнились. Что там шумит? Вентиляторы или компрессор?
    Только у него вентиляторы конденсатора на 2500 об/мин.
    А бесшумность стоит дорого.

  14. #14

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы. А Если вот так сделать: поставить 2 небольших моноблока (каждый на 15 кубов)с шумностью 30 децибел каждый, то шумность от обоих будет 60 или так же останется 30? 30 децибел соседи услышат? И еще раз прошу посоветовать бесшумный моноблок.

  15. #15
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Найди нормального мастера, он твой моно в сплит переделает
    Именно это я и предложил парой постов выше.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Только у него вентиляторы конденсатора на 2500 об/мин.
    Ясно. Тогда в поможет fasec.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Ясно. Тогда в поможет fasec.
    Этому моноблоку уже ничего не поможет. Раньше у полаира его не было, но решили расширить свою линейку. Поставили в старый корпус более производительный компрессор, но почему то низкотемпературный. Поставили вентиляторы на конденсатор на 2500 об/мин, и которые орут в два раза громче.

    Цитата Сообщение от maraton Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за ответы. А Если вот так сделать: поставить 2 небольших моноблока (каждый на 15 кубов)с шумностью 30 децибел каждый, то шумность от обоих будет 60 или так же останется 30? 30 децибел соседи услышат? И еще раз прошу посоветовать бесшумный моноблок.
    Нет не так. На 15м3 камеру моноблок (например Ариада) будет с шумностью 47дб, два дадут 50дб. А один на 30м3 будет 49дб.

    Малошумный сплит будет стоит наверное в 2 раза дороже твоего моноблока.
    Шумность "дело тонкое", тут надо смотреть по месту, так что без специалиста тебе не обойтись.

  17. #17
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Поставили вентиляторы на конденсатор на 2500 об/мин
    Ну дык, вентилятор поменять, подобрав по расходу на какой-нибудь фирмовый

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    но почему то низкотемпературный
    иканомия, млин

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    подобрав по расходу на какой-нибудь фирмовый
    а попробуй найди с таким расходом и маленький да нешумный.. "тихоходы" все большие будут.

  19. #19
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "тихоходы" все большие будут.
    Врезать в переднюю панель(блок автоматики всё равно в помещение переезжает), верх заглушить. ф450-500 один вполне справится тихоходный.
    Ну это я так, фантазирую.

  20. #20

    По умолчанию

    Надо было сразу агрегатик мутить, при правильном подборе комплектующих по цене полаировского сплита получается

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48