    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Сам я инженер-связист и у нас в серверной помер канальник tadiran 26btu. Внешний блок установлен на крыше 3-го этажа, а мы на 2-ом. После 7 лет непрерывной работы помер поршневой компрессор bristol H29B32UABHA. Мастер говорит, что причина от неправильной установки, так как не была сделана петля и со временем помер поршень, а перепад высоты более 10м. Мастер хочет установить роторный компрессор. Искал в нете инфу по замене, но ничего путного не нашел. Прошу помощи у спецов насколько они взаимозаменяемы и на что обратить внимание при замене. Да, климат у нас жаркий и температура на крыше может доходить до 60 градусов летом. Заранее благодарю за любую помощь.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Было бы конечно лучше чтобы наружник установили на 1 этаже или в подвале.Дольше прожил бы.7 лет в принципе тоже не плохо. Участь второго компрессора скорее будет та же.Не вижу особой разницы в вашем случае между применением роторного или поршневого компрессора. Поршневой создает меньше шума,но вам че от этого-стоит на крыше.Подобрать по мощности и диапазону температур.Мощность у вас есть 26000btu . забиваете в поиск и по бюджету выбираете что подходит.http://www.mholod.com/shop/1096/desc...e-r-22-7620-vt
    Первое что попалось под руку

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Поршневой создает меньше шума
    А вот у меня мнение обратное.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Ты говоришь за герметичный или полугерметичный?

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    За герметичный. На бытовых кондиционерах ни разу полугерметиков не видел. Пульсация давления нагнетания, клапана и механизм привода поршня создают дополнительный характерный шум при работе компрессора.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь и советы коллеги! Главное в моем вопросе, можно ли использовать роторный компрессор вместо поршневого и как я понял можно. А по надежности и по температурным ограничениям что скажете? Всех поздравляю с Днём Победы!

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alish13 Посмотреть сообщение
    А по надежности и по температурным ограничениям что скажете?
    Должен быть выбран высокотемпературный компрессор для работы на том хладагенте, который у тебя был. При выборе важен рабочий объем камеры сжатия - это прямой и самый важный показатель при выборе аналога. Если компрессор сгорел, то систему необходимо промыть в обязательном порядке, иначе новый компрессор очень быстро постигнет участь старого.

Похожие темы

  1. Двухступенчатый роторный компрессор. Что это такое?
    от Юрий_Нд в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 09:53
  2. Фризер и роторный компрессора от кондицционеров
    от shaban84 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 23:51
  3. Минск-15м замена компр ХКВ8-1м
    от SERG1102 в разделе Атлант
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 16:54
  4. ремонт поршневого компрессора
    от vladix90210 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •