Здравствуйте уважаемые коллеги!
Сам я инженер-связист и у нас в серверной помер канальник tadiran 26btu. Внешний блок установлен на крыше 3-го этажа, а мы на 2-ом. После 7 лет непрерывной работы помер поршневой компрессор bristol H29B32UABHA. Мастер говорит, что причина от неправильной установки, так как не была сделана петля и со временем помер поршень, а перепад высоты более 10м. Мастер хочет установить роторный компрессор. Искал в нете инфу по замене, но ничего путного не нашел. Прошу помощи у спецов насколько они взаимозаменяемы и на что обратить внимание при замене. Да, климат у нас жаркий и температура на крыше может доходить до 60 градусов летом. Заранее благодарю за любую помощь.