Вот отступление небольшое для примера: 5555.JPG
Как в этом подборе серьёзной конторой воздухан MIC300 получается на -8 кипения 3,6 Квт. Как? Scelte не может понять этого....
P.S Это к теме правильности подбора.
Камера для цветов 4,2м3, воздухан китай EV-130 (типа аналог EVS-130), ставил агрегат на компрессоре NEK6213GK и конденсатор 2,5Квт(Перепроверил расчётом по официальному документу EVS требуемый конденсатор на производительность испарителя 1000Вт равен =2579,89 Вт при +30 на входе в конденсатор), (агрегат на камере в помещении 45м3 (длина 5, ширина 3, высота 3,5)). Обмерзает 2 калача на воздухане и всё. Кипение (-4) конденсация 50*С. Температура в объёме +13. Начинаешь поливать водичкой кондёр давление конденсации падает до +40 , кипение до -8 но температура в объёме не меняется. Ставил капиллярку 1,5Х3,5м, потом урезал по 0,5м и опять запускал, до состояния 1,5Х1,5м картина работы не менялась. А при консультационном подборе под компрессор на 1Квт мощности при -2 кипения получается вот так:Поставил компрессор Cubigel ML90TB (аналог типа CAE4450Z) на -5 кипения при 40*С конденсации даёт 1014W капиллярку поставил 1,5ммХ2м. Почти как в подборе под CAE4450Z.
Работа: При 4,6bar кипения -2*С , Конденсация около 37*С, протягивает только один калач, температура в объёме зависла на 9*С. Дозаправил фреона кипение стало +2 5,3 бар температура в объёме поднялась до 13*С, до компрессора всас сильно запотевает. И не работает. Вот я и спрашиваю чего это за Г....
У меня в одном ларьке (квадратов 40 площадью) стоит воздухан EVS-290 и компрессор Aspera 9226GK c конденсатором на улице на камере 12м3 из такого же материала (стеклопакет 20 по ширине и длине, потолок и задняя стенка 24мм панель-заглушка с прослойкой пенопласта, без утепления пола) и работает (+5 в объёме) на (-8 кипения) даже в жару в самом ларьке температура +25 (весь из металла и окон полно). А тут на эту камеру в 4м3, 1Квт мало?
Похоже, надо ставить конденсатор большей мощностью на улице (этот "российской пайки" два входа, два выхода похоже 2,5 Кв не даёт), ресивер и ТРВ (с дюзой 1), а капиллярка годится только для кормушек для ловли рыбы! И воздухан EV-130 похоже больше мощностью, чем EVS-130, только на сколько хто его знает.
Я всегда считал на сайте "Xiron.ru". Вот как они расчитывают:
1111111.JPG222222.JPG
А у меня наружная температура +20, а не +32 как в расчёте и я ставлю три стены стёкла, хотя там две стены утеплитель две гипсы и экструзия 50мм сверху панель ПВХ.
А крыша в расчёте из ППУ60мм роли особой не сыграет.
Я в своих расчетах к теплопритокам (у тебя 986 Вт) добавляю время работы агрегата 80%, и запас для маленьких камер 20%. А пол без изоляции очень сильно влияет на теплоприток.
Я сегодня уже хозяевам звонил, чтобы деньги отдать за всё это Г. Я уже заколебался с этой темой, как-будто кто-то сглазил су.. Ковырялся два дня меняя, компрессора и капиллярки х.з. я уже всё перепробовал и передумал, не работает никак. Я уже думаю может воздухан косячный, просто вариантов нет уже. Но они не хотят забирать деньги, относятся с пониманием (не первый раз с ними работаю) у них ещё две точки и работает всё ОК уже года 3.
я тему не читал, но вот сейчас собираюсь мастерить агрегатик... и воздушок от полаировского шкафа колхожу. Двухпоточный... капы срезал нафиг, буду ставить ТРВ и контроллер о трех датчиках. С одним датчиком объема и двумя датчиками испарителя. Элик EWRC300LX. Думаю будет норм.
П.С. А в чем проблема у ТС... уже 9 листов настрочили)
П.С.С. прост лень читать и вникать...
да тут всё подрят. Сначала одно, потом другое. Сейчас вон самопальный агрегат не идёт чегой-то. Вся суть в посте №161. Самому тоже вникать лень. Сплю уже.
в четырёхкубовую камеру? Если только на стенку его
Вот смотри. Предположим, что камера 4м2 имеет размеры 2(длина)*1(глубина)*2(высота). Площадь стен (1*2+2*2)*2 = 12м2. Потолок и пол 2*1*2 = 4м2 Итого 16м2. Предположим, что камера 12м2. Имеет размеры 3(длина)*2(глубина)*2(высота). Тогда площадь стен будет (2*2+3*2)*2+2*3*2 = 24м2. Плюс двери одинаково открываются и т.п. То есть разница теплопритоков в полтора раза. А испаритель ты взял более чем вдвое слабее. Плюс там же влажность - половина энергии(а то и больше) на конденсацию.
Имхо (не считал, но навскидку), слабоват твой агрегат.
Чот здесь не то. Или конденсатор слабоват, или капилярка слишком мелкая. Возможно капа тонкая и залил конденсатор.
Перегрев/переохлаждение где?
перегрев замеряй и переохлаждение, у тебя система задыхается из за капы. А при 25 барах конденсации у тебя и не должно ничего работать и фреоном ты эту проблему не зальешь а только усугубишь.
Переохлаждение должно быть 4-6, перегрев 6-8, но до 12 допустимо. Конденсация +35, при +20 градусах на улице(или где там кондер стоит).
П.С, вообще на 1 кВт уже две капы нужно ставить... а лучше ТРВ и не забивать голову)
П.С,С. кроилово-верный путь к попадалову. Так что на ТРВ не стоит экономить, особенно если учесть, что это один из 4х основных узлов компрессионной холодильной машины... накосячив с которым ничё работать нибуит)
Камера для цветов два воздухоохладителя EV-290 и компрессор NJ9238GK работает отлично.
DSC01094.jpg21.jpg