Воздуханы косячные оказались. У оригинала после ТРВ тройник на две шестёрки, на два входа в воздухан, а здесь коллектор на два входа. Большая часть жидкости идёт на первый вход, начинаешь ТРВ приоткрывать для того, чтобы протянуло полностью, передняя часть воздухана обмерзает и начинает на выходе подливать (вызывая прикрывание ТРВ), вот думаю переделать под EVS-овский манер, чтобы протягивало воздухан весь, а не половину и кипение подымется и дэльта меньше будет. А так настроил набирает норм. не обмерзает воздухан, конденсата мало.
А по этой камере:
DSC01006.jpgDSC01010.jpg
сам закосячил, просто нет нормального воздухообмена в помещении где агрегат, поэтому и конденсация большая. Буду кондёр на улицу выносить и ставить ТРВ.
Цифирей много ,смысла мало .Из каких это соображений на один КВТ уже надо 2 капилляра? 24-ка -7, 2 КВТ при 0 кипения работает на одном капилляре , правда некоторые производители ставят два , но не 14 -же из расчета 2 капилляра на 1 КВТ производительности.30-ка то же самое , а это 9 КВТ холодопроизводительности .ТРВ- до 10 КВТ производительности в среднем холоде(+4 град)с ВО ( не статика ) - это развод клиента на бабки.Писал уже , перевожу помаленьку горки с агрегатами производительностью до 10 КВТ ( в самых плохих условиях) на капилляры - если только можно назвать капилляром 12 см трубки - четверки.Ну и 25 бар конденсации - это попа -или добавлять к этому , или менять полностью . или сидеть весь сезон с поливальником , а на следующий год все равно заменить конденсатор из за водяного камня
Социальные закладки