Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 181 по 191 из 191

Тема: Два воздухоохладителя на один компрессор

  1. #181
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    дэльта 11
    это сухо для цветов.

  2. #182
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2016
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Воздуханы косячные оказались. У оригинала после ТРВ тройник на две шестёрки, на два входа в воздухан, а здесь коллектор на два входа. Большая часть жидкости идёт на первый вход, начинаешь ТРВ приоткрывать для того, чтобы протянуло полностью, передняя часть воздухана обмерзает и начинает на выходе подливать (вызывая прикрывание ТРВ), вот думаю переделать под EVS-овский манер, чтобы протягивало воздухан весь, а не половину и кипение подымется и дэльта меньше будет. А так настроил набирает норм. не обмерзает воздухан, конденсата мало.

  3. #183
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    Воздуханы косячные оказались
    это китаёзный закос под ЭКО?

  4. #184
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2016
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это китаёзный закос под ЭКО?
    да.

  5. #185
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    переделать бы-поставить дистрибьютор.

  6. #186
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2016
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    переделать бы-поставить дистрибьютор.
    Думаю поставить "рифнет" на две шестёрки по сантимов 30 длиной

  7. #187
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2016
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    А по этой камере:
    DSC01006.jpgDSC01010.jpg
    сам закосячил, просто нет нормального воздухообмена в помещении где агрегат, поэтому и конденсация большая. Буду кондёр на улицу выносить и ставить ТРВ.

  8. #188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    перегрев замеряй и переохлаждение, у тебя система задыхается из за капы. А при 25 барах конденсации у тебя и не должно ничего работать и фреоном ты эту проблему не зальешь а только усугубишь.
    Переохлаждение должно быть 4-6, перегрев 6-8, но до 12 допустимо. Конденсация +35, при +20 градусах на улице(или где там кондер стоит).
    П.С, вообще на 1 кВт уже две капы нужно ставить... а лучше ТРВ и не забивать голову)
    П.С,С. кроилово-верный путь к попадалову. Так что на ТРВ не стоит экономить, особенно если учесть, что это один из 4х основных узлов компрессионной холодильной машины... накосячив с которым ничё работать нибуит)
    Цифирей много ,смысла мало .Из каких это соображений на один КВТ уже надо 2 капилляра? 24-ка -7, 2 КВТ при 0 кипения работает на одном капилляре , правда некоторые производители ставят два , но не 14 -же из расчета 2 капилляра на 1 КВТ производительности.30-ка то же самое , а это 9 КВТ холодопроизводительности .ТРВ- до 10 КВТ производительности в среднем холоде(+4 град)с ВО ( не статика ) - это развод клиента на бабки.Писал уже , перевожу помаленьку горки с агрегатами производительностью до 10 КВТ ( в самых плохих условиях) на капилляры - если только можно назвать капилляром 12 см трубки - четверки.Ну и 25 бар конденсации - это попа -или добавлять к этому , или менять полностью . или сидеть весь сезон с поливальником , а на следующий год все равно заменить конденсатор из за водяного камня

  9. #189
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    и ставить ТРВ.
    ещё больше нагрузка на кондёр будет, да и ресивер придётся ставить.

  10. #190
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2016
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ещё больше нагрузка на кондёр будет, да и ресивер придётся ставить.
    Ресивер, то само сабой. Только вот трасса до улицы по прямой 4м и обратно 4м, хватит ли 6-ки на жидкость или поболее надо?

  11. #191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xoloduxa Посмотреть сообщение
    Ресивер, то само сабой. Только вот трасса до улицы по прямой 4м и обратно 4м, хватит ли 6-ки на жидкость или поболее надо?
    Лучше 8-ку. Хотя и 6-ка впритык проходит, т.к у тебя компрессор рядом с конденсатором.

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 10:49
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 17:23
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:37
  4. Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    от Romionus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 22:30
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •