запускаю чиллер он включает насос он работает сикунд 10 и вырубаеца. Ошибка (Срабатывание реле протока)
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
запускаю чиллер он включает насос он работает сикунд 10 и вырубаеца. Ошибка (Срабатывание реле протока)
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
проток проверь, сам датчик
какой датчик?
довление выростоет до 2.5 и реле срабатывает
rikashett1, а ты какое отношение имеешь к холоду?
работаю с ним ну я больше по кондиционерам а с чилером ща пришлось столкнуца и такая херь.
са датчик это ты имел в веду липесток так как там лепестковое реле протока
принудительно заставь насос работать и посмотри контакты реле протока.
ну если совсем "все плохо" со знаниями позови электрика с предприятия и попроси прозвонить релюху до вкл. насоса и после
а может вырубатьт насос если гдето в системе кран перекрыт и нет церкуляции???
может.Начни действовать последовательно.Включи насос и перекрой кран на подаче,измения звука работы насоса тебе подскажет о наличие циркуляции.
спасибо большое попробою
Леш,никто ж не говорит,что вместе с КМ......Надеюсь что ТС понимает о чем я.
Судя по орфографии, "очередное недоразумение" пытается влезть туда, где ничего не понимает, а предприятие хочет съэкономить на ремонте, приглашая таких мастеров. В наших краях такие же экономщики, вызывают бытовиков и кондейщиков на чиллера. Сам несколько раз ездил к таким, честно предупреждаю что не шарю в таких машинах и запчастей нет, но все равно настойчиво просят, благо отделывался банальными утечками, где сломать что-то сложно при таком ремонте, хотя очень мечтаю, чтобы зак попал на крупную сумму, после ремонта некомпетентных людей.
мячты сбываются
А знаете, что будет следующим шагом, когда обнаружится, что реле протока срабатывает не просто так?
Сначала кусочек провода а потом торжественные похороны теплообменника, это если повезет.
А не повезет - со всей холодильной части будем сливать воду.
постоянно встречаюсь с такой "экономией"
Да что вы запугали пианера! Пусть вешает перемычку на реле протока.
И снимает клип для ютуба.
Социальные закладки