Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Не хватает жил межблочного кабеля.

  1. #1

    Вопрос Не хватает жил межблочного кабеля.

    Ситуация такова: заложен межблочный кабель 5 жил, необходимо 9 жил. Перетянуть кабель не представляется возможным. Ниже схема.


    11.jpg

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    В натуре-инженерная задача. Бюджет не ограничен?

  3. #3

    По умолчанию

    а к внутреннему бросить питание реально?

  4. #4

    По умолчанию

    Питание проброшено к обоим блокам. Но все равно нужно 9 жил.
    Бюджет: чем дешевле тем лучше!

  5. #5

    По умолчанию

    если заку пофиг на оборудование и не нужно на тепло работа,то короти защиту по низкому и высокому,на 4-х ходовой не подаешь,венты наружки на пускатель КМ.Остается один провод на пускатель и четыре на датчики.Зака предупреди о возможных последствиях.

  6. #6

    По умолчанию

    а лучше РД на венты и РД с ручным возвратом на пускатель КМ.
    Тока на тепло все равно никак.........

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Я хренею от этих кетайцев... Вроде Gree, а такая хрень... Где написато наружка - внутренний и наоборот...
    Самое буджетное - доп. кабель в кабель-канале.
    Зак сам виноват: сначала выбирают оборудование, а потом уж делают под него закладные.

    А поизвращаться с блоками можно.
    Датчики температур оставить как есть (4 провода), + цепь включения компрессора в наружке запустить через датчики LP, HP и токовый. Фаны - с компрессором.
    Фсё! Тепла не будет!
    Ну, и во внутреннем вместо сигналов LPP, OVC - нейтраль.
    Последний раз редактировалось SSA; 15.04.2016 в 17:53.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А поизвращаться с блоками можно.
    Датчики температур оставить как есть (4 провода), + цепь включения компрессора в наружке запустить через датчики LP, HP и токовый. Фаны - с компрессором.
    Фсё! Тепла не будет!
    Ну, и во внутреннем вместо сигналов LPP, OVC - нейтраль.
    А можно этот вариант подробнее, если не сложно схематично...

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    короти защиту по низкому и высокому
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Зака предупреди о возможных последствиях.
    Советчик, мля. А зак, когда жареным запахнет, включит заднюю и кто виноват - естественно тот, кто ставил!
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    + цепь включения компрессора в наружке запустить через датчики LP, HP и токовый. Фаны - с компрессором.
    Реле времени не помешает поставить на 3-5 минут. Управление этим реле через датчики, реле управляет пускателем! Иначе можно задрочить компрессор в аварийной ситуации!

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg1488 Посмотреть сообщение
    а можно этот вариант подробнее, если не сложно схематично...
    рисовать не буду.
    в коннекторе х1 (на вашем рисунке написано indoor unit, хотя это наружный блок) вынимаете все провода с левой части.
    снятые 1 и 5 соединяете между собой, заизолировав.
    снятые 3 и 4 соединяете между собой и подключаете в коннектору х1/5
    там же в наружном блоке отсоединяете и изолируете, соединив между собой, если не были соединены оба правых верхних провода от клеммника хт3.
    на внутреннем блоке вам нужно подать нейтраль на выводы платы ovc и lpp.

    итого на межблочку:
    4 провода на датчики температуры (коннекторы х2 наружки - х1 внутреннего блока) + включение компрессора и вентилятора (сигнал с comp платы --> х2/5 внутреннего блока --> х1/5 наружного блока).

    фсё. с вас "стограммипончик"

    А на счет "задрочить" да и хусым.
    Во-первых, Зак сам виноват в отключении задержек защит.
    Во-вторых, пусть чаще обслуживает, чтоб не доводить до аварийных ситуаций.
    Или я не прав?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    https://cloud.mail.ru/public/B5GN/y87VDJmeP
    Две схемы. Схема 2 -предпочтительна.
    Голубой цвет-эл.цепь отсутствует. Красный-новая зл.цепь.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Да, правильнее будет, вентиляторы подключить к контактору компрессора.
    А на счет замены датчиков резисторами - я бы не стал.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А на счет замены датчиков резисторами - я бы не стал.
    В данной модели датчик наружного воздуха не используется,поэтому онный можно смело ликвидировать.
    Я убрал датчик контроля температуры нагнетания компрессора(130 С) и оставил датчик на оттайку в режиме теплового насоса. В итоге оттайка будет работать, но не будет защиты от превышения температура нагнетания, что не так уж страшно , если есть уверенность в отсутствии утечки хладагента.
    Если заказчик согласен на то, чтобы кондиционер в режиме тепла через каждые 44минуты уходил в оттайку на 10мин.
    можно оставить контроль нагнетания, а датчик на оттайку убрать.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Советчик, мля. А зак, когда жареным запахнет, включит заднюю и кто виноват - естественно тот, кто
    дал добро на подобное решение.

    ибо
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Зака предупреди о возможных последствиях

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    https://cloud.mail.ru/public/B5GN/y87VDJmeP
    Две схемы. Схема 2 -предпочтительна.
    Голубой цвет-эл.цепь отсутствует. Красный-новая зл.цепь.
    Ошибка
    Возможно, указан неправильный адрес страницы.
    Попробуйте вернуться обратно в Облако.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Прошу прощение, случайно снес ссылку.
    Новая: https://cloud.mail.ru/public/2Gm9/HcJbawmcc

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    Прошу прощение, случайно снес ссылку.
    Новая: https://cloud.mail.ru/public/2Gm9/HcJbawmcc
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:10
  2. Не хватает мощности конденсатора в жару.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 23:14
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 23:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения