Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Cryspi Gamma-2 1500 Перестает охлаждать через 3-4 дня после оттайки

  1. #1

    По умолчанию Cryspi Gamma-2 1500 Перестает охлаждать через 3-4 дня после оттайки

    Всем привет! Помогите разобраться. Холодильная витрина Cryspi Gamma-2 1500, рабочий диапазон 0-7 С, есть система автоматической оттайки испарителя, боковые стекла и задние форточки присутствуют. Температура в помещении 15-20 С. Стала плохо морозить. Решил разморозить. Стала морозить как зверь, уменьшил температуру с -1,5 до -5. В итоге в накопителе -5, в самой витрине +2 (по градуснику). Через несколько дней образовалась небольшая шуба, стала хуже морозить - контроллер показывает +6 ( в самой витрине +12- +15 С, т к +6 температура накопителя). Разморозил, опять как зверь держит температуру. Через три дня снова +6С по контроллеру, шубы нет, с витрины течет вода снизу. Что может быть? Слишком в сильный минус загнал? Вентилятор вращает, пыли почти нет (визуально). Теперь каждые три дня ее размораживать что ли. Буду благодарен за мысли.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    ... Помогите разобраться. Холодильная витрина Cryspi Gamma-2 1500, ...
    ... Разморозил, опять как зверь держит температуру. Через три дня снова +6С по контроллеру, шубы нет, с витрины течет вода снизу. Что может быть? Слишком в сильный минус загнал? Вентилятор вращает, пыли почти нет (визуально). Теперь каждые три дня ее размораживать что ли. Буду благодарен за мысли.
    Ну Вы же сами пишите:
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    Всем привет! Помогите разобраться. Холодильная витрина Cryspi Gamma-2 1500, рабочий диапазон 0-7 С, есть система автоматической оттайки испарителя, боковые стекла и задние форточки присутствуют. Температура в помещении 15-20 С..
    И, понимая это, делаем:
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    ... Стала морозить как зверь, уменьшил температуру с -1,5 до -5. В итоге в накопителе -5, в самой витрине +2 (по градуснику). ...
    При этом понимание того, что неправильно сделали, есть:
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    ... Что может быть? Слишком в сильный минус загнал? Вентилятор вращает, пыли почти нет (визуально). Теперь каждые три дня ее размораживать что ли. Буду благодарен за мысли.
    Если именно такой режим нравится - то придется размораживать. Пока что рекомендация - вызвать спеца, чтобы сделать ТО и точную настройку. Но ниже, чем минус 2 сделать не рассчитывайте, и то такой режим не для лета.
    Причем дело не только в настройках, но и в исполнении витрины по производительности и теплоизоляции.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Буду пробовать уменьшить.

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    Разморозил, опять как зверь держит температуру
    На какой период вы отключали витрину для разморозки, да и вообще как вы этот процесс проводили.
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    уменьшил температуру с -1,5 до -5.
    При несоответсвии параметров настроек и эксплуатации будет постоянно так, и хуже.
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    Через три дня снова +6С по контроллеру, шубы нет, с витрины течет вода снизу

  5. #5

    По умолчанию

    Пригласи грамотного холодильщика. У статики даже выкладка товара влияет на оттайку.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    марку полную давай.. это ВПС или ВПСН?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Пригласи грамотного холодильщика. У статики даже выкладка товара влияет на оттайку.
    скорее всего так и есть 2 палки колбасы друг на друга и всё холода нет,ближе к испарителю замерзает а дальняя портиться

  8. #8

    По умолчанию

    ребят, всем спасибо. размораживал - на ночь просто отключал, автоматическую растайку не включал. марку вроде полную указал, больше ничего на шилде нет, кроме серийника. даже дату не нашел. фишка в том, что до этого почти 1,5 месяца эксплуатировалась при таких же параметрах и выкладке, как и сейчас (температура в помещении может на 5 градусов ниже была, особенно ночью, т к это пристройка к дому без водяного отопления). и ни разу не размораживалась за это время. но на контроллере постоянно почти всегда было -1 и если немного сдвигалась в плюс при активном пользовании, то быстро возвращал. в самой было около +6 (клал градусник на продукты). витрина под молочку в основном. а тут стал +6 показывать, соответственно в самой +12, все киснет. понятно, что спеца вызвать лучше всего. просто думал может сам справлюсь. морозит нормально, значит фреон в порядке. взята у знакомого в бессрочную аренду за 2 т р, поэтому вкладывать в нее много не хочется. жена вернулась, сказала уже даже +6 не держит, к концу дня + 14 показывал, соответственно в витрине все +20. на ночь отключили, может надо автоматическую оттайку включить. только не понял пока как. в инструкции в инете нашел, что длительное нажатие на стрелку вверх (4сек), но на ней нет снежинки , как написано. снежинка загорается, когда на set нажимаешь. еще не понял, обязательно ли при включении витрины длительно (4 сек) нажимать на set, чтобы якобы включить контроллер (по инструкции). до этого несколько раз вырубали энергию, когда снова включали, ничего дополнительно не нажимал, режимы на те же выходила. сегодня весь день работала, вентилятор крутился, соотв. автоматической растайки не было.

  9. #9

    По умолчанию

    Рядом торгует колбаса на Криспи гамма, шторки часто открытыми долго оставляет. У нее все ок и размораживает раз в 2 недели. Но контроллер выставлен на +5С и в самой витрине проверяли градусником тоже +5. Может просто такие же настройки попробовать выставить?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    морозит нормально, значит фреон в порядке. взята у знакомого в бессрочную аренду за 2 т р, поэтому вкладывать в нее много не хочется
    А придется, потому что она уже неисправна, думается фреона маловато в ней, но чтоб сказать уверенно, нужно фото шубы испарителя. А в общем к холодильщику пора пока людей не потравили, да и люди скоро начнут обходить вашу колбасу стороной.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    марку вроде полную указал, больше ничего на шилде нет, кроме серийника.
    не надо петь военных песен...
    Изображения Изображения

  12. #12

    По умолчанию

    ВПС 0,65 , фото шилды скину чуть позже. Извините, я со слов супруги записал. Похоже накрылась, сейчас супруга отзвонилась, включила, не охлаждает вообще - каждые 20 сек тихонько тарахтит по 5 сек как при заводе авто. Если б знать, что ремонт обойдется в определенную сумму, вызвал бы. А так надо думать, что лучше - купить бу в хор сост или эту ремонтировать, при том , что она не в моей собственности.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    Похоже накрылась, не охлаждает вообще - каждые 20 сек тихонько тарахтит по 5 сек
    Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.... Вместо того чтобы проводить над витриной адские эксперименты, юзать интернет и мучить нас на форуме с целью рукоблудства, надо было просто вызвать мастера.
    Попал ты на замену компрессора + поиск и устранение утечки + настройка витрины и прочие действия после рукоприкладства. Но зато после ремонта она будет как новая, с гарантией, и уж точно лучше купленной на замену ей б/ушной витрины. Думай короче.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    ВПС 0,65
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    уменьшил температуру с -1,5 до -5
    Цитата Сообщение от Pavelspb Посмотреть сообщение
    есть система автоматической оттайки испарителя,
    ыыы... что и требовалось доказать.

Похожие темы

  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 13:44
  3. Индезит Но Фрост перестаёт отключаться через три дня.
    от Дмиртий 80 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:29
  4. Продам прилавок CRYSPI Gamma 1800
    от Alexholod в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 22:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •