Показано с 1 по 7 из 7

Тема: неисправен датчик хола, чем заменить?

  1. #1

    По умолчанию неисправен датчик хола, чем заменить?

    двигатель на фото, датчика маркировка верхняя надпись первый иероглиф непонятен, потом 32
    нижняя OAD2
    чем заменить можно? или как расшифровать? за ранее спасибоimage-b94d73a11ef13b34e69b374f46aa1496d57f5b0ac58a324ff06bee93cce20a5b-V.jpgIMG_20160411_235840.jpgIMG_20160411_235849.jpgIMG_20160411_235906.jpg

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Маркировка на датчике какая?

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо AleksScrew
    датчика я не нашел в украине, Allegro Microsystems A3240, нет у нас его
    а аналог http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...b-536997920418
    A3144 подошел, работает

  4. #4

    По умолчанию

    а пластиковый движок нормально разбирается?

  5. #5

    По умолчанию

    да, не сложный разбор

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovik_ua Посмотреть сообщение
    спасибо AleksScrew
    датчика я не нашел в украине, Allegro Microsystems A3240, нет у нас его
    а аналог http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...b-536997920418
    A3144 подошел, работает
    Аналог W32 - W02 в кондиционерах TOSHIBA:
    https://holodforum.ru/showthread.php...931#post632931

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аналог W32 - W02 в кондиционерах TOSHIBA:
    https://holodforum.ru/showthread.php...931#post632931


    Резистор одинаковый - 1.2 КОм.



    Аналог двигателя вентилятора в кондиционере FGL:
    SFN-220-12-4F
    MFA-40TZN
    14W 1385r/min

    Кондиционер Toshiba RAS-13SKVR-E.
    Двигатель:
    PH200-240V
    AFS-220-20-4AR

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 22:56
  2. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  3. Бош KSU 405204O-01 неисправен компрессор EGY 100 HLC (R134a)
    от Екатерина в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:21
  4. Samsung split датчик Хола
    от jalex в разделе Samsung
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 00:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •