Тема: Совместимость теплового реле

  1. #1

    По умолчанию Совместимость теплового реле

    Здравствуйте.
    У меня в холодильнике Indesit тепловое реле ТТ1-72C (выходит 2 провода- синий, черный с петлей серый)
    PHOTO_20160405_114640.jpg
    На замену есть 3х контактное
    indezit-aristontpp.jpg
    Подойдет ли оно и что делать с 3м проводом и какие провода подключать?
    Или как вариант 4х контактное - можно ли сделать из 2х контактов петлю?

    И еще вопрос - меняю 3ий раз. в чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Это термопредохранитель - что-то типа плавкой вставки. А горит он из-за неисправности таймера оттайки. Оттайка не выключается и продолжает греть. А третий контакт - для включения вентилятора испарителя.

  3. #3

    По умолчанию

    ок, тогда еще и таймер буду менять. так его все-таки можно заменить этим? тогда куда воткнуть контакт для вентилятора?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Можно воткнуть что угодно, нужно смотреть эл.схему

  5. #5

    По умолчанию

    Тут вот читаю устройство холодильника - "При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя, вентилятор запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, не отключаясь при открытии двери"
    Если вентилятор посажен параллельно с компрессором - то мне не нужно же его отдельно подключать. Вопрос остается тогда в контактах. Как не перепутать? Синий - вместо синего, желтый вместо черного?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feline Посмотреть сообщение
    Синий - вместо синего, желтый вместо черного?
    или наоборот. Ток переменный

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Это термопредохранитель - что-то типа плавкой вставки. А горит он из-за неисправности таймера оттайки. Оттайка не выключается и продолжает греть. А третий контакт - для включения вентилятора испарителя.
    Это в каких схемах такое бывает ?

Похожие темы

  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  3. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  4. Щит управления для теплового насоса.
    от Doc2000 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 19:47
  5. Совместимость теплового реле
    от sysoew в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 20:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •