    Я не холодильщик, просто разные холодильщики предложили мне 2 разных варианта, я не знаю, что правильно. магазин очень маленький, метров 30 площадь.

    Горка 2,5 м длиной, высота 2м
    Витрина тоже 2,5м длиной. Внутри витрины 2 блока управления, как я понял отдельно управляется правая и левая секция витрины.
    Сделать надо понятное дело бюджетно.
    Агрегат - это компрессор + радиатор с вентилятором.
    Холодильщик1 предлагает - на горку отдельный агрегат 4,5 ква, на витрину - еще отдельный агрегат 1,5 ква. Почему не один агрегат на все - объяснение - если мощный компрессор будет работать на слабую нагрузку, когда горка отключится, а витрина потребует охлаждения - он сдохнет. Компрессор неинверторный. Смутило еще и то, что в витрине он предложил только один блок управления задействовать.

    Холодильщик2 сказал, что один агрегат на все нормально и работать будет без проблем. Также сказал, что в витрине нужно обязательно 2 блока подключать, чтобы не было, что часть витрины замерзает, а часть не холодится.

    В общем объясните пожалуйста, как правильно, кого слушать.

  2. #2

    По умолчанию

    Aureal, а ты готов слушать?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Aureal, модели витрин и горки давай.. а "холодильщега 2" надо спросить-он хотя бы год гарантии даст?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aureal Посмотреть сообщение
    Сделать надо понятное дело бюджетно.
    сколько денех у тебя на это?

  5. #5

    По умолчанию

    Aureal, первый вариант выбирай, ну и фото твоей витринки с двумя контроллерами...

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну.. я бы "цифроскролл" выбрал от копланда наверное.. но-це не по нищебродске)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Aureal, модели витрин и горки давай.. а "холодильщега 2" надо спросить-он хотя бы год гарантии даст?
    3 месяца обещал.
    Горка arneg кажется так. Витрина франция, название не помню.
    денег 120р, но чем меньше тем лучше. как то бюджет уже и так трещит....

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Aureal, первый вариант выбирай, ну и фото твоей витринки с двумя контроллерами...
    фото позже. я не каждый день туда езжу.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Aureal, первый вариант выбирай, ну и фото твоей витринки с двумя контроллерами...
    Это в теории хорошо, а на практике все лепится на 1 агрегат, витрину на 1 контроллер и оно же с..ка работает и не 1 год.

  10. #10

    По умолчанию

    LEO351, даже без теории на одном через жопу работать будет...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    LEO351, даже без теории на одном через жопу работать будет...
    Через жопу, но работает. В одном магазине на 1 компрессоре висит 1 камера, 2 горки и 3 витрины, в другой кулинарии на 1 компрессоре 8 витрин. И никакого согласования контроллеров, даже по оттайке. Работает лет по 5-7 уже.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aureal Посмотреть сообщение
    денег 120р
    ничего "по уму" с такими деньгами не сделать..

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ничего "по уму" с такими деньгами не сделать..
    Алексей я в ваших цена профан но здесь я бы всю мебель посадил на небольшую спарку которой командовал контроллер по давлению всаса ну а на мебели только контроллеры по температуре командующие соленоидами на жидкостных и кажись больше ни чё у него там и не надобно - делал уже подобное в небольшом "супер" маркете ещё правда приделали уравнительную линию для масла и газа между компрессорами ну и защита РДшками по высокой и низкой.Всё и будет он пахать как миленький

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    дедок, я ж не сказал, что "ничего не сделать" а только то, что "по уму" не сделать за 120 тыр.. в эту сумму же и работа входит-не забыл? а это таки Москва..

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    120 тыр..
    эт скока в евриках?И ещё клиент что хочет под ключ за эти гроши = работа+материалы?

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    эт скока в евриках?
    1500.. для нерезиновой аще не серьёзно.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    1500.
    да ну нахрен.если брать новьё то даже на материалы никак не хватит ну ежели с какой то германской помойки за копейки то ещё можно подумать как всё уладить

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aureal Посмотреть сообщение
    агрегат - это компрессор + радиатор с вентилятором.
    ога, а стоит это оборудование все на голой земле и соеденено по вайфаю, так же минимальная гидравлическая и электрическая обвязка в расчет не принимается так как идет встроенной в компрессор с завода. на самом деле вся обвязка, если покупать ее новой в магазине, не кисло так удивит своей стоимостью. как электрическая так и гидравлическая.

    Цитата Сообщение от aureal Посмотреть сообщение
    компрессор неинверторный
    гг :-d

    Цитата Сообщение от aureal Посмотреть сообщение
    денег 120р, но чем меньше тем лучше. как то бюджет уже и так трещит....
    купите большой веер, наймите горца, и пусть машет этим веером за роллтон и воду)



    Цитата Сообщение от leo351 Посмотреть сообщение
    через жопу, но работает. в одном магазине на 1 компрессоре висит 1 камера, 2 горки и 3 витрины, в другой кулинарии на 1 компрессоре 8 витрин. и никакого согласования контроллеров, даже по оттайке. работает лет по 5-7 уже.
    без регулярного вмешательства со стороны сервиса работает? или все же просто работает?)
    это большая разница. работает, это когда оборудование в автоматическом режиме поддерживает температурный режим в охлаждаемом объеме без регулярных посторонних вмешательств, до тех пор, пока не будет нарушен нормальный режим работы оборудования факторами из все. забитый грязью конденсатор, перебитые трубы, оборванные провода и т.п.
    у нас тут просто тоже есть на виду кое какие объекты, которые работают. неделя-две работают а потом не работают, а потом снова работают, но неделю или две... и снова не работают... но в целом то работают!)

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ничего "по уму" с такими деньгами не сделать..
    б/у ккб от аналогичной по производительности встройки поставить можно, и объеденить в стеки горку и витрины.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    egoiste, наружку от кондея можно повесить слегка "допиленную" работать будет, но сколько хез))

Похожие темы

  1. Выносной холод.Замена компрессора
    от shurik222 в разделе Компрессоры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:06
  2. Витрина Кифато Аляска помогите разобраться
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 09:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра
    от виталий79 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •