подскажите,кто знает из-за чего потеют стёкла внутри витрины.заменил контроллер,оригинала небыло поставил екс 102д,при разморозке потеют стёкла
подскажите,кто знает из-за чего потеют стёкла внутри витрины.заменил контроллер,оригинала небыло поставил екс 102д,при разморозке потеют стёкла
стоял evkv33 темп.окончания оттайки 5 гр,каплеобр.-2мин,дренаж-2мин,разморозка-20мин
Можно еще обратить внимание на место установки датчика испарителя
Настройка контроллера по температуре внутри соответствует паспортной?
Такое бывает, когда витрину на 0...+2 пытаются загнать в минус 2...4. Иногда такое возникает из-за неправильной калибровки датчика - хозяину приятно, а витрина на такое не рассчитана.
В общем виде это конденсат от горячего пара "садится" росой на слишком холодном стекле.