Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Нужна помощь в выявлении поломки Полаир МВ216S

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Судя по фотке с манифолдом, измерения проводятся на работающем моноблоке со снятой передней крышкой ...
    Да кстати вопросительное утверждение! И по фото похоже, что без неё.
    И у меня вопрос, может я что то не знаю, но что то я тэн оттайки не увидел??? так и былоо

  2. #22

    По умолчанию

    тен стоит снизу на т/о

  3. #23

    По умолчанию

    трв
    Цитата Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
    оного дросселяция или засирация
    обьясни пожалуйста
    трв при входе на воздухоохладитель

  4. #24

    По умолчанию

    совершенно верно , подключил к низкой отдельный датчик

  5. #25
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Lukyelf, Поставь уже переднюю крышку на моноблок и продолжи исследования .

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Lukyelf, Поставь уже переднюю крышку на моноблок и продолжи исследования .
    ну хоть какой то сове с чего начинать

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    трв

    обьясни пожалуйста
    трв при входе на воздухоохладитель
    да нет, все нормально, я не понял, извиняюсь, мне кажется либо не хватка газа, либо паро-жидкость, о чем говорит снятая крышка.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
    о чем говорит снятая крышка
    нет продувки конденсатора. Давление растет.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    ну хоть какой то сове с чего начинать
    Резать,резать, резать пока не научишься паять.

  10. #30

    По умолчанию

    Спасибо большое всем, особенно Кулерману, Косте, Новичку которые заметили мой промах с крышкой моноблока и тактично указали на него

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Самое главное - Работает???

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 10:25
  2. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  3. Нужна помощь
    от Fight1946 в разделе ЗИЛ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 23:12
  4. Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    от War_WAR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 21:36
  5. Схема нужна или причина поломки на Liebherr 40030
    от nyus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:44

Социальные закладки