Тема: Ошибка Е3

  1. #1

    По умолчанию Ошибка Е3

    Выкидывает ошибку Е3- Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван. Проверил в обрыве. Вопрос, чем можно заменить датчик не нанеся вред канальнику?

  2. #2

    По умолчанию

    ...новым исправным датчиком...

  3. #3

    По умолчанию

    Это было ясно и с момента написания вопроса, чем можно заменить, каким сопротивлением, чтобы запустить кондей в серверной, пока будем искать новый датчик. Кто нибудь измерял номинал сопротивления такого датчика при комнатной температуре, чему оно равно?

  4. #4

    По умолчанию

    evgen0419, ну если ясно, так хотя бы модель указал, это у тебя один канальник...бери переменный резистор, и пробуй от 9.0кОм и до 24.0кОм., меньше и больше я не встречал...

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, вот это я хотел узнать.

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    evgen0419, каков вопрос таков и ответ. Правила почему нарушаем?

  7. #7

    По умолчанию

    Да потому что русский народ правила и инструкцию читает только в том случае, когда понял, что все ПИПЕЦ сломал!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Какой попало датчик не подойдет, проверено!

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    NTC 10 КОм. самый распространенный датчик для китайских кондиционеров (честно говоря других датчиков с другими параметрами на китайцах и не видел).

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgen0419 Посмотреть сообщение
    ... чем можно заменить, каким сопротивлением, чтобы запустить кондей в серверной, пока будем искать новый датчик. Кто нибудь измерял номинал сопротивления такого датчика при комнатной температуре, чему оно равно?
    Это неправильно: у каждого производителя своя крутизна характеристики изделия, и если они равны при комнатной температуре, возможна разница в измерениях на рабочих точках или в рабочем диапазоне. Особенно если нужно измерить на испарителе или конденсаторе, где разница относительно комнатной температуры велика.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    По идее, такой же по характеристикам, как и воздушный.

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    у каждого производителя своя крутизна характеристики изделия
    Именно! Один раз делал китайца у которого датчик испарителя сдох. Так вот на холод работает, а когда стал проверять на тепло, хрен с два - компрессор рубило по контролю тока (вентилятор наружнего блока должен останавливаться раньше и уменьшать теплосъем). Датчик какой попало не работает, даже если у него сопротивление одинаковое.

  13. #13

    По умолчанию

    Господа ! В серверной ,как и в любом универсаме , не нужны режимы обогрева . вентиляции ,ДРЮ - как выражается мой напарник .а так же swing и пр. пр.пр. Ставится обычный контроллер , вентилятор внутреннего блока на максимум , вентилятор наружки параллельно с компрессором ,на зиму через РД или 3-й датчик Eliwell 974 plus и забываем про него до следующего ТО (мыть не забываем) На объекте 70% уже кастрированы , остальные в нетерпении толпятся в очереди.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    на зиму через РД или 3-й датчик Eliwell 974 plus
    Может просто окна тогда открывать, зачем тот кондиционер нужен?

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgen0419 Посмотреть сообщение
    чем можно заменить, каким сопротивлением
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    NTC 10 КОм. самый распространенный датчик для китайских кондиционеров
    В таком случае +100. Здесь на форуме человек продавал запчасти для мидеи, среди них были трубные датчики - должны в аккурат подойти!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Может просто окна тогда открывать, зачем тот кондиционер нужен?
    Ну зачем такие крайности .Был бы этот сплит в танц зале , датчик можно искать и неделю и две.Ну пропотеют девки ,трохи начнут подванивать ,но после ванной - опять как новые.А за неделю в серверной перегретая техника навыдает таких косяков что парнишке и кушать будет нечего.

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •