lospartos, для общего развития,просто поразмышлять.
управление по РД знаешь,что такое? сделай тоже самое по температуре на Эльвелях. Там и зашито это все по управлению.
...ну частотник для полу полюсного однофазника это вообще жесть...
А как регулятор скорости вентиляторов конденсатора работает?
я на воздушки в камеры цветочные ставил обычный симисторный регулятор напряжения, работает по 5 лет, движки целые, скорость практически от нуля до ста процентов регулируется
Так что scader, не знаешь темы не флуди
тема довольно странная но.. фиг с им) встречал от питерских монтажи дефолтные-так ТАМ-113 на обратку с кондёра компрессора на 25 квт холоду))
зы: всё зависит от целей. дома у меня на кондее стоит эрко. а вот на камеру я бы его не поставил-не то пальто.
Глянул на ТТХ ЭРКО-01. У меня максимальная температура жидкости в контуре будет около 80 градусов, тут ограничение на 60. И про движок не очень понял - в вентиляторах кондиционера движок тоже полюсный стоит?
...да, а у тебя на фото полу-полюсной, бесконденсаторный...
...действительно, каким хладагентом ты собрался 80град. получить???...
scader, ты реально не понимаешь эту плешь с фазорезкой?)) материал даже не для холодильщега, а для сплитовеса.