Тема: Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.

  1. #1

    По умолчанию Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.

    Здравствуйте, проблема такая - холодильник исправно работал до прошлой осени ,на зиму был выключен и стоял до прошлых выходных в неотаплеваемом помещении.В субботу перевез его из деревни , включил - морозильник работает хорошо ,а вот холодильник теплый. вопрос -как это может быть - у них же один компрессор ,один контур ? Сзади все под пеной и ничего не видно что куда . Подскажите что можно предпринять.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    одскажите что можно предпринять.
    К сожалению только вызов спеца. На таком уровне познаний
    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    вопрос -как это может быть - у них же один компрессор ,один контур ?
    Все равно не одолеть.

  3. #3

    По умолчанию

    А годов ему сколько?

  4. #4

    По умолчанию

    Куплен он был в 2012 и все время до осени 2015 года работал нормально. То что "вызвать мастера " и пр. это я и сам наверное могу догадаться . Принцип работы холодильных установок я знаю и руки из нужного места . Я хочу понять как сопрягается контур холодильника и морозилки - под пеной есть клапан? Холодильник прост как пять копеек - из электроник там нет ничего кроме механического термореле...

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    Я хочу понять как сопрягается контур холодильника и морозилки
    последовательно..

  6. #6
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    . Я хочу понять как сопрягается контур холодильника и морозилки - под пеной есть клапан? Холодильник прост как пять копеек - из электроник там нет ничего кроме механического термореле...
    холодильник1-227x300.jpg Это с верхней морозилкой,но принцип тот же

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    Куплен он был в 2012 и все время до осени 2015 года работал
    В гарантийный срок уложился

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    зиму был выключен и стоял
    с утечкой по низкому контуру, не всякий мастер возьмется, да и ремонт дорогой, если недолго гонял после зимовки, то компрессор еще жив и воды немного немного хапнул...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    Принцип работы холодильных установок я знаю и руки из нужного места
    Инструмент какой есть? Напиши. Да и есть ли вообще с современной бытовкой опыт?
    Там глядишь диагностику проведем скопом.

  9. #9

    По умолчанию

    При последовательной схеме у меня бы и морозильник не работал ( если забита капилярная трубка или фильтр) а при параллельной думаю возможно .При включении секунд через 30 на выходе капиляра уже начинает иней образовываться. Так что Думается мне что здесь как то по другому все устроено.Где то должен быть клапан типа трехходового или параллельная схема - может кто разбирал такие холодильники?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    При последовательной схеме у меня бы и морозильник не работал
    Да мил человек, то что я выше написал - погорячился.
    Как говорится первая мысль - самая правильная.
    Газ сбежал. Не весь вот и морозилка пашет. Ибо на нее еще хоть как-о хватает.

    ЗЫ Свободу Юрию Деточкину!

  11. #11

    По умолчанию

    инструмент есть весь кроме заправщики фреона и вакуум насоса . я инженер электронщик ,бытовуху ремонтировал практически всю , доводилось пару лет назад голову от какого то холодильника чинать. если бы не долбаная пена в которую вкатано все сзади я бы давно уже понял что и как и откуда- отковыревать не хочется ... вызов мастера - он скажет компрессор, замена фильтра, термореле, заправка и хрен ты ему докажешь что что из этого списка исправно - так что все что можно починить пытаюсь сделать сам .заправка r 134a конечно сам не буду пытаться так как покупать заправщик ради одного раза нет смысла ... а понять в чем проблема думаю нет ничего зазорного .

  12. #12

    По умолчанию

    Скорее всего капа забита.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gala Посмотреть сообщение
    Скорее всего капа забита.
    От безделья забилась.

    Во время простоя в испарителе повышенное давление, и даже через маленький свищ уходит много хладагента.

    vdv22, алюминиевый трубчатый испаритель в запенке у тебя коррозия прогрызла
    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    При последовательной схеме у меня бы и морозильник не работал
    Насколько жидкого газа хватает, столько и морозит. В тепле отдохнет пару-тройку недель и этого не останется.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    а понять в чем проблема думаю нет ничего зазорного
    Открытым текстом сказали знающие люди.
    1Морозилка с ХК соединены последовательно.Как инженер-электронщик последовательно-параллельно различать должны
    2 Клапана ни 2 ни 3 ходового там нет и в помине
    3 Утечка по низкому давлению однозначная
    4 сам не сделаешь

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    вызов мастера - он скажет компрессор, замена фильтра, термореле, заправка и хрен ты ему докажешь что что из этого списка исправно -
    Дык мы такие же мастера как и у Вас. Клапана с сусликом не видел?? А ведь он есть, в природе.....

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slavok2 Посмотреть сообщение
    Как инженер-электронщик
    это самые страшные клиенты- телемастера и прочие "электронщеги" -один дуболом тут у меня на RL 33 нашёл, что МК не включаеца, так перемычку воткнуть на модуль умудрилсо-прям на разъёме-выдал 220 напрямую.. Там банальнейшая деталька издохла, а тут пришлось ещё и с оттайкой бороться..

  17. #17

    По умолчанию

    Уважаемые, вы знаете что такое форум и для чего он нужен? Или вы все здесь настолько круты что на любой вопрос смотрите сверху вниз? Пришел за помощью а в ответ да ты тупой электрощег который только перемычки может кидать и контроллеры жечь. Спасибо за ответы, но вы сами видимо не особо в теме.

  18. #18

    По умолчанию

    Форум нужен чтобы подсказать тому кто понимает суть вопроса
    Режь пену ищи утечку, паяй алюминий. проверя на утечку, заправляй и будет тебе счастие. Да, не забудь потом прошивку термостата обновить

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    О, еще один крутой перец с Кузни появился..))

Похожие темы

  1. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:36
  2. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 19:33
  3. Hotpoint Ariston RMBA 1200 V (Тепло в ХК)
    от aftalik в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 21:22
  4. Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LF
    от dmitriev в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:33
  5. Вопрос по Hotpoint Ariston RMBA 1200.LV
    от Tarbar в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •