Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 91

Тема: Влага в мультизональной системе.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию Влага в мультизональной системе.

    Всем привет.Стоит спарка vrv daikin.Анализ показал влагу в системе,в компрессоре к.з.В системе три компрессора,общий контур.Скорее всего скоро лягут и эти,не было возможности замерять сопротивление изоляции.Вопрос в том;как считаете,можно ли остановить полностью процесс окисления в системе или любые меры лишь не на долго продлят жизнь а окисления своё возьмет. Система 7 этажей порядка 40 вн.блоков.

  2. #2

    По умолчанию

    Дорогой друг, это какой
    Цитата Сообщение от r407c Посмотреть сообщение
    Анализ показал влагу в системе
    Просвети...

  3. #3

    По умолчанию

    ...нну да, как вы этот анализ делали??? И сколько система проработала до этого анализа???...

  4. #4

    По умолчанию

    Хо-хо... Моя тема ))))
    Только в Минск я не поеду.

    Можно, конечно можно. И даже будет работать долго и счастливо.
    Надо всего лишь промыть.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Дорогой друг, это какой

    Просвети...
    Анализ на кислотность,при помощи хим препоратов.Я не думаю что для Вас уважаемый это в новинку

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r407c Посмотреть сообщение
    Анализ на кислотность,при помощи хим препоратов.
    "кислотность" далеко не всегда ="влага"..

  7. #7

    По умолчанию

    Если дайкин и крякнул инвертор, то там в 99% в трубах сгущенка шоколадная.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Если дайкин и крякнул инвертор, то там в 99% в трубах сгущенка шоколадная.
    Системе 4 года.Я предпологаю это следствие недовакумирования.Монтиро� �ала подрядная организация,которой уже нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Блаженны мысли неверующих)
    PVE масло не гигрофильно. Занимайтесь сплитами, не лезьте к технике.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    PVE имеет большее процентное содержание атомов кислорода к карбону, чем POE. Влияние большего количества кислорода показано в количестве и скорости поглощения влаги. На Рис.5 отражено поглощение влаги PVE32 и POE32 при 25 С и относительной влажности 80%. После 4 часов масло PVE поглощает 1,000 ppm влаги, в то время как POE поглощает 200 ppm. Это означает, что при использовании PVE масел должны быть соблюдены еще более жесткие требования по сокращению контакта масла с воздухом. Высокое содержание влаги в холодильной системе может привести к множеству проблем, включая коррозию, омеднение и.т.д.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Блаженны мысли неверующих)
    PVE масло не гигрофильно. Занимайтесь сплитами, не лезьте к технике.
    Уважаемый,читайте литературу и не в водите людей в заблуждение

  12. #12

    По умолчанию

    А дайте ссылку на первоисточник.
    Я предпочитаю читать талмуды от производителей. Масло PVE не реагирует с водой.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Проходил обучение а академии кондиционирования mitsubishi heavy industries,Ltd г.Киев

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    yantarikmos.blogspot.com.by/2014/08/poe-vs-pve.html?m=1

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    А дайте ссылку на первоисточник.
    Я предпочитаю читать талмуды от производителей. Масло PVE не реагирует с водой.
    Специальноя колба,в неё кладём тэст,вместе с официальным представителем компании daikin.Колба вакумируется, далее закачиваем туда имеющийся хладагент с системы и через минуту наблюдаем реакцию.Тесты поверены,для заказчика провели ту же процедуру на другой системе,там всё хорошо.Монтажи выполнялись разными подрядными организациями

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Я не удевлюсь если в данной системе производились паячные работы без азота,понимаете сами сколько будет акалины. Но 8 лет назад когда я был учеником на не хорошей конторе мультизональная система поялась вся варворски без озота и поверте до сих пор работает

  17. #17

    По умолчанию

    Все, свойства масел уточнили? )))))
    Как мыть будете?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Все, свойства масел уточнили? )))))
    Как мыть будете?
    Я думаю данная процедура займет не менее полугода,система с бранч провайдером и самое страшное при монтаже о сервисе как обычно ни кто не думал.Пишу вытерая слезу рукой))

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2015
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Фирма будет покупать станцию для промывки,трубарез в руки и с песней;и если завтра начнётся война,мы сегодня готовы к победе.Вот как то так

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Омеднения с PVE не наблюдалось. Чтобы там в окадемиях не говорили. А вот коррозия металла даааа!).
    Масло - квас.
    Но промыть то можно. Стоит дорого. Но платы и компрессоры дороже)

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Влага в системе.
    от 123vlad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 01:20
  2. Стинол 103 влага в системе
    от koli в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:28
  3. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  4. Влага в системе
    от Сергей2002 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 17:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •