...я так понимаю, что r407c сам не знает, что с ним, ибо молчит. То ли пробой на корпус, то ли клин. Когда мастер не знает причину, он говорит "лёг", а там сами думайте.
Вот по этому сильно и помогать то не хочется, ибо гадаешь, и в случае если ты не прав (не угадал), тебя ткнут носом, а если угадал, то даже "спасибо" зажмут...
Плата инвертора Daikin обычно горит вслед за компрессором. Ибо специально так продумана. Защит нет в принципе.
Ну не вы первый и не вы последний. У госов всегда так. Лучше мы купим компрессоры и будем менять их раз в месяц не вникая, чем отдадим на промывку, попутно устранив кучу траблов в контуре. Знаю проходил не раз.
Есть объект в мск уже 4 компрессора поменяли (8000 eur) а толку нет. Больше недели не работает.
Это закон кармы.
Сэкономил на монтаже? Получи)
Сэкономил на ремонте? Еще сверху лулзов накидает продавец запчастей официальный представитель дайкина.
Им вашпе не выгодно делать какчественый ремонт. Иначе кому они потом запчасти продавать будут по стоимости героина?)
Дааа. Походу пустите батьку помиру.
Я отчетливо написал,что звонятся все витки на корпус и тэст на кислотность показал наличие кислоты в системе,которая скорее всего разъела изоляцию.Этот блок был главным в системе остальные вспомогательные.Сейчас главным сделали другой а этот выключили и что бы не выходила ошибка о том что сумарная мущность вн.блоков превышает мощность н-р. Бл ряд вн.бл отключили.Система продолжает работать.Это очень плохо и никто не хочет слушать.Работает пока совсем не станет.Хотя хуже уже не куда
Ну не поменяешь например наружный блок целиком) его уже сняли с производства.
А все три наружки менять накладно. Да еще и в трассе говно..
Как ни крути промывка самый относительно дешевый метод избавится от проблемы.
Но если хочется жить на объекте) вперед. Меняй горшки за 10 руб и не давай гарантии.
Ахаха))) вы еще и внутрянки отключили?))
Ну молодцы че.
Поставили под удар еще живые компрессоры.
Хотя они уже тоже не жильцы.
Госу привет передавайте.
r407c, хотя я нихрена не шарю в мультизонах но... думаю ты попал (или попадёшь)
Ну да. Когда слаб, то можно лапши на уши накидать будь здоров.
Нету у Daikin VRV программных средств для исключения любых внутренних блоков из работы. Смысла нет) достаточно убрать от пользователя проводной или ик пульт. И он его не включит.
А так VRVIII не ругается на 200% превышения мощности.
Чем и воспользовался месный дайкиновский понторез перед сплитчиком маняльщиком горшков и прозванивальщиком обмоток)