Тема: МХМ 1700-00 Компрессор перестает работать!

  1. #1
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию МХМ 1700-00 Компрессор перестает работать!

    данный агрегат поступил в утечкой фреона! думал всё как обычно.. подогрев двери убрал и на этом дело с концом заправил и в путь! но после отключения подогрева проблема с утечкой так и осталась! течеискателя естественно нет! начал разпенивать! Обнаружил течь в испарителе холодильной камеры! поскольку вся система алюминиевая, а с данным металлом я никогда не работал то возникла трудность спаять медь и алюминий, решил поставить медный трубопровод! всё вроде-бы как получилось! к стати заменил также и капилярную трубку! проверил на наличие утечки, всё отлично - течи нет! отвакумировал заправил - заработал думал всё можно вздохнуть спокойно, но через 12 часов работы компрессор перестал включатся! вот теперь ломаю голову что делать ведь компрессор то через время вновь запускается и работает в таком же режиме, по 12 часов нормальной работы! с чем это может быть связано? на это может влиять то что я заменил r134 на r406??????*help*

  2. #2
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    с чем это может быть связано? на это может влиять то что я заменил r134 на r406??????*help*
    Холодос обыкновенный, как Саратов, от заправленного газа не зависит.

  3. #3
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Спасибо! С газом разобрались! А почему теплуха может выбивать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    данный агрегат поступил в утечкой фреона! думал всё как обычно.. подогрев двери убрал и на этом дело с концом заправил и в путь! но после отключения подогрева проблема с утечкой так и осталась! течеискателя естественно нет! начал разпенивать! Обнаружил течь в испарителе холодильной камеры! поскольку вся система алюминиевая, а с данным металлом я никогда не работал то возникла трудность спаять медь и алюминий, решил поставить медный трубопровод! всё вроде-бы как получилось! к стати заменил также и капилярную трубку! проверил на наличие утечки, всё отлично - течи нет! отвакумировал заправил - заработал думал всё можно вздохнуть спокойно, но через 12 часов работы компрессор перестал включатся! вот теперь ломаю голову что делать ведь компрессор то через время вновь запускается и работает в таком же режиме, по 12 часов нормальной работы! с чем это может быть связано? на это может влиять то что я заменил r134 на r406??????*help*
    напряжение приходит на компрессор?

  5. #5
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Да приходит! Он потом, после отключения, пытается включится но тепловое реле выбивает!

  6. #6
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    zsanyazz, плохо дело компрессором пахнет....прозвони обмотки и померяй ток -может что прояснится

  7. #7
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Прозвонил вроде всё норм! Рабочая 18 Ом пусковая 25 Ом! На корпус не звонится!

  8. #8

    По умолчанию

    Сколько газа заправил ? Термостат не забывает включиться ? Температура в помещении какая, где стоит холодильник ?

  9. #9
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Заправлял по Манометрам давление 0,2 бар., Термостат работает исправно! Апарат стоит в гараже температура в районе 18 градусов цельсия!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Да приходит! Он потом, после отключения, пытается включится но тепловое реле выбивает!
    на клин похоже, от 406 такое бывает

  11. #11
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    zsanyazz, ток какой-когда хочет запуститься?

  12. #12
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Ток не мерял завтра замерю скажу

  13. #13
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Если попробовать спустить фреон и компрессор пойдет????????????

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Если попробовать спустить фреон и компрессор пойдет????????????
    ты туда влил грамм 300 ?

  15. #15
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Он потом, после отключения, пытается включится
    Как обмерзает плачущий? Термостат отключает или - тепловуха? Какое при попытке вкл. давление?

  16. #16
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    напряжение приходит на компрессор?
    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Да приходит!
    Сколько? В цифрах.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    но через 12 часов работы компрессор перестал включатся! вот теперь ломаю голову что делать ведь компрессор то через время вновь запускается и работает в таком же режиме, по 12 часов нормальной работы! с чем это может быть связано?
    Таймер 12 часовой туда не запихнул в придачу?
    Утечка по испарителю-грязь в системе.Ржа поди с фильтра фигачит

  18. #18
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Если попробовать спустить фреон и компрессор пойдет????????????
    Если к тебе в гараж залезут, на какую ногу хромать будешь? )

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    заменил также и капилярную трубку!
    А что с фильтром сделал?

  20. #20
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    всё вроде-бы как получилось!
    Работа объёмная. Накидай фоток со всех ракурсов.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 07:13
  4. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  5. Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    от Татаринцев в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •