Здравствуйте, коллеги!
Вопрос: Моноблок mb216sf после замены компрессора (соответственно, опрессовка азотом + вакуум+заправка по паспорту) не холодит. Потребляемый ток - половина номинала.
Где "грабли"?
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос: Моноблок mb216sf после замены компрессора (соответственно, опрессовка азотом + вакуум+заправка по паспорту) не холодит. Потребляемый ток - половина номинала.
Где "грабли"?
Молчит, "как рыба об лед"!
Порт только заправочный.
C таким давлением точно холодить не будет. Интересно. Когда заправляли по весу монометр не ставили?
я прям анекдот из этого сложил. Мужикам на работе после праздников расскажу.
Был у меня моноблок с такой проблемой. Так там ручки шаловливые поработали, клапан оттайки подключили вместо вентиляторов. И зак в грудь стучит никто не лазил, все работало, а сейчас не морозит. Ну я и взял как за замену компрессора.
Ну раз SLY2008Можно и погадать постов на сотню.
Лет десять назад запомнился характерный случай. Начальник попросил посмотреть компрессор (МТ), только что купили. У МТ срабатывал внутренний перепускной клапан, умудрились запаять наглухо трубу по высокому. Причём это был уже второй новый компрессор.
В общем, после несложных, но громоздких плясок с бубнами, впаивания клапанов куда следует, все сошлось на фильтре. Вследствие сгорания предыдущего компрессора, был напрочь забит соответствующим дерьмом. Поменяли фильтр, и все поехало.
Спасибо всем откликнувшимся. :-)
Социальные закладки