Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Замена компрессора mb216sf

  1. #1

    По умолчанию Замена компрессора mb216sf

    Здравствуйте, коллеги!
    Вопрос: Моноблок mb216sf после замены компрессора (соответственно, опрессовка азотом + вакуум+заправка по паспорту) не холодит. Потребляемый ток - половина номинала.
    Где "грабли"?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а что говорит манометр?

  3. #3

    По умолчанию

    Молчит, "как рыба об лед"!
    Порт только заправочный.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Порт только заправочный.
    ну так чего на "заправочном" то?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Порт только заправочный
    Это пи@дец....

  6. #6

    По умолчанию

    C таким давлением точно холодить не будет. Интересно. Когда заправляли по весу монометр не ставили?

  7. #7

    По умолчанию

    И это пишет КОЛЛЕГА.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Молчит, "как рыба об лед"!
    Порт только заправочный.

    Расскажи пожалуйста прям пошагово, как ты после пайки опрессовываешь, вакуумируешь и т.д.

  9. #9

    По умолчанию

    я прям анекдот из этого сложил. Мужикам на работе после праздников расскажу.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Вопрос: Моноблок mb216sf после замены компрессора (соответственно, опрессовка азотом + вакуум+заправка по паспорту) не холодит. Потребляемый ток - половина номинала.
    Где "грабли"?
    А не в этом ли причина? То есть не сам компрессор был неисправен, а дефект в самой системе?

  11. #11

    По умолчанию

    Был у меня моноблок с такой проблемой. Так там ручки шаловливые поработали, клапан оттайки подключили вместо вентиляторов. И зак в грудь стучит никто не лазил, все работало, а сейчас не морозит. Ну я и взял как за замену компрессора.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Был у меня моноблок с такой проблемой. Так там ручки шаловливые поработали, клапан оттайки подключили вместо вентиляторов. И зак в грудь стучит никто не лазил, все работало, а сейчас не морозит. Ну я и взял как за замену компрессора.
    Когда зак явно врёт нужно наказывать, чтоб не повадно было.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А не в этом ли причина? То есть не сам компрессор был неисправен, а дефект в самой системе?
    Я вчера после мастера витрину делал, так тот не смог понять что компрессор, а он не накачивает выше двух атмосфер, сдался. Жесть

  14. #14

    По умолчанию

    Ну раз SLY2008
    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Молчит, "как рыба об лед"!
    Можно и погадать постов на сотню.
    Лет десять назад запомнился характерный случай. Начальник попросил посмотреть компрессор (МТ), только что купили. У МТ срабатывал внутренний перепускной клапан, умудрились запаять наглухо трубу по высокому. Причём это был уже второй новый компрессор.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Молчит, "как рыба об лед"!
    Так он в прямом смысле понял. Нет у него пока говорящего манометра...

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Так он в прямом смысле понял. Нет у него пока говорящего манометра...
    Улыбнуло

  17. #17

    По умолчанию

    В общем, после несложных, но громоздких плясок с бубнами, впаивания клапанов куда следует, все сошлось на фильтре. Вследствие сгорания предыдущего компрессора, был напрочь забит соответствующим дерьмом. Поменяли фильтр, и все поехало.
    Спасибо всем откликнувшимся. :-)

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    был напрочь забит соответствующим дерьмом.
    А чтобы такого не происходило системку промывать следует!

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Поменяли фильтр, и все поехало.
    "едем" до повтора..

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLY2008 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Вопрос: после замены компрессора
    Где "грабли"?
    Вижу, что теме 2 месяца, но...! Хто менял компрессор??? Сосед за бутылку? Никто ни разу не знал что фильтр менять надо в таком случае? И еще заглядывать в снятый полезно!!!

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •