  1. #1

    По умолчанию Лиофильная сушка

    имеется агрегат с тремя контурами. 1 контур на r 408a, 2 и 3 на r 23? работал по началу, потом постепенно стал хуже набирать отрицательную температуру, после чего выдал ошибку: в первом контуре нехватка фреона. начали разбираться, прошли по трубкам контуров на наличие утечек, нашли микроутечку на 2-м контуре, устранили ее. начали подзаправлять 2 контур, температуру начал набирать до -65 и дальше не понижается, а надо -70-80 чтобы набирал эту температуру за 70 минут, также добавил в 1 контур 1 кг фреона по весу. вентиляторы конденсатора постоянно вращаются, что раньше такого не было замечено конденсатор выносной для 1 и 2 контура общий. у 3 контура свой конденсатор внутри, этот контур не трогал вообще, подозрений на него не было. может быть не дозаправил второй контур и не надо было трогать первый. ресиверы стоят на всех контурах.

  2. #2

    По умолчанию

    Раз фан мотор конденсатора без остановки крутит..... Явно не от недостатка фреона. Почему давление превышено? Это только Вам через манометры видать!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fedkov Посмотреть сообщение
    после чего выдал ошибку: в первом контуре нехватка фреона
    А давление какое на низкой и высокой стороне?

    Цитата Сообщение от Fedkov Посмотреть сообщение
    также добавил в 1 контур 1 кг фреона по весу. вентиляторы конденсатора постоянно вращаются
    Зачем добавлял, что была утечка? Опять же, какое давление на низкой и высокой стороне?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    А давление какое на низкой и высокой стороне?
    давление 0,3 до 0,7 на низкой колеблется, на высокой 16-17, это все после дозаправки.

    Зачем добавлял, что была утечка? Опять же, какое давление на низкой и высокой стороне?
    Ошибку показал в первом контуре не хватает фреона, этот контур работает циклично соленоид то открывается то закрывается.
    А разве систему с ресивером можно перезаправить

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Раз фан мотор конденсатора без остановки крутит..... Явно не от недостатка фреона. Почему давление превышено? Это только Вам через манометры видать!
    Я добавлял в первый контур 1 кг по весу, можт еще какая причина, по манометру и смотрю

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Fedkov, ты говоришь "ни о чём"... Где название и модель твоей леофилки(или хотя бы фото шильда)?... Я уж боюсь упомянуть про "мануал"...

  7. #7

    По умолчанию

    Вот из-за таких, как Fedkov, реальных пацанов банят....

    Fedkov, где ответы на поставленные вопросы???? Или ты вообще не в понятии о чем тебя спрашивают????

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fedkov Посмотреть сообщение
    А разве систему с ресивером можно перезаправить
    Это вопрос?
    Если вопрос, то, возможно, ответ тебя удивит...- ДА.

  9. #9
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Вливал БЕЗ Вакууммирования???

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    Вливал БЕЗ Вакууммирования???
    Ну раз он задает такие вопросы

    Цитата Сообщение от Fedkov Посмотреть сообщение
    А разве систему с ресивером можно перезаправить
    То думаю, что он про это и не слышал!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Fedkov, ты говоришь "ни о чём"... Где название и модель твоей леофилки(или хотя бы фото шильда)?... Я уж боюсь упомянуть про "мануал"...
    Лиофильная сушилка LP-50R, Корея IIShinBioBase Co.Ltd

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    Вливал БЕЗ Вакууммирования???
    фреон не весь ушел, половина где то

  13. #13

    По умолчанию

    ...перечитал ещё раз всё внимательно, и думаю, что лучше заплатите специалисту, дешевле выйдет. Машинка серьёзная, и вряд ли вы её до ума доведёте с такими подходами. Здесь вам могут подсказать, направить, но не обучить с ноля...

Похожие темы

  1. Сушка bosch 4 сбрасывает таймер
    от babos-72 в разделе Тепловое оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 10:21
  2. сушка(вялка) рыбы
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:02
  3. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:56
  4. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •