Тема: НСТ-400К ледовой арены. Компрессоры стоят в паузе.

  1. #1

    Вопрос НСТ-400К ледовой арены. Компрессоры стоят в паузе.

    Здравствуйте. Вопрос по холодильной системе контейнерного типа для холодоснабжения ледовой арены НСТ-400К. В данной установке три компрессора, работают попеременно в зависимости от температуры хладоносителя. Всё было нормально, но с недавнего времени два компрессора ушли в паузу, включается один из них через каждые мин. 5 всего на 10 сек. и снова пауза. Хотя температура, которую выдаёт один работающий компрессор недостаточна, и такой режим работы в долгих паузах не естественен.
    При чём после полной перезагрузки установки включаются все три компрессора, но не на долго, и в работе остаётся снова один, но уже другой, нежели который работал до этого.
    Прикрепляю фото экрана управления.
    Какие могут быть причины, или где хоть их искать? Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 11.jpg (396.0 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: jpg 22.jpg (435.5 Кб, Просмотров: 42)

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    включается один из них через каждые мин. 5 всего на 10 сек. и снова пауза.
    Это называется попытка запуска , а не работа компрессора , вот с этого и начните.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    где хоть их искать? Спасибо.
    Года два назад была тема здесь на этот счёт с такой же проблемой (если только это был не ты ТС ). Поищи по форуму, решение проблемы не помню по причине отсутствия интереса к таким установкам...

  4. #4

    По умолчанию

    Сознаюсь сразу с подобными установками не сталкивался их у нас просто нет но судя по тому что вы описали у меня первой мыслью промелькнуло а не банальная ли утечка нарушила стабильную работу установки?Подождём немного -ребята подтянуться может чем и помогут

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    включается один из них через каждые мин. 5 всего на 10 сек. и снова пауза.
    второй скрин ни о чем не говорит? Фреонама сЫпалсо..
    PS И температура гликоля больше чем в два раза ниже требуемой..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    второй скрин ни о чем не говорит? Фреонама сЫпалсо..
    PS И температура гликоля больше чем в два раза ниже требуемой..
    Простите, что фреон?..
    Да, когда в работе два компрессора, температура на выходе до -8-10

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Артём В, а ты просто коллектор цеплял? Кстати я знаю к кому в Оренбурге обратится... Помница, аж двое там на катке "воевали")) зы: хотя я не знаю сколько у вас катков..

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    Да, когда в работе два компрессора, температура на выходе до -8-10
    Это мало.. Норма обычно -12.

  9. #9

    По умолчанию

    muravei77 Нет, ни чего не цепляли, это данные с компьютера в щите управления

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Артём В, а как и что и где измерять в курсе или просто машинист ?

  11. #11
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Молодец! Везде отметился))

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    muravei77 Нет, ни чего не цепляли, это данные с компьютера в щите управления
    вручную померять надо. да и просто поглядеть хотя бы в глазки на ресивере и жидкостной.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Артём В, а как и что и где измерять в курсе или просто машинист ?
    Просто...

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    Просто...
    вызывайте тогда обслуживающую организацию.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Артём В, зови мастера , пока просто на тебя , как на стрелочника , не повесили выход из строя недешового оборудования. Собственно говоря , если сам не мастер , то что и чем здесь тебе сможет помочь ? Спроси контакты человека , кто в теме , потому что разжовывать и раскрывать секреты тут врят ли кто нибудь станет. Да и вытягивать информацию или учить с ноля ... поздно.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    второй скрин ни о чем не говорит? Фреонама сЫпалсо..
    PS И температура гликоля больше чем в два раза ниже требуемой..
    Меня больше первый удивил - работа ЭРВ...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Артём ВКстати я знаю к кому в Оренбурге обратится... зы: хотя я не знаю сколько у вас катков..
    Катков в городе два, + два в пригородных поселках. А по области - кто ж их считал...
    А два месяца назад, когда мы на экскурсию приезжали - Никлоай ничего не сказал, все работало...

    Да, вспомнил, у Вас же удаленное управление чиллером и он еще на гарантии - пинайте продаванов-монтажеров, пусть делают.
    Последний раз редактировалось SSA; 27.01.2016 в 12:49.

  17. #17

    По умолчанию

    Проблему устранили переведя первый контур в ручное управление и открыв его на 100%, затем чуть прикрыли вентиль подачи гликоля на поле, создав тем самым большее давление. Запустились все три компрессора, потом ETS1 в автоматическое управление - больше не закрывался на столько.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Артём В, и сколько стал перегрев?

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём В Посмотреть сообщение
    Проблему устранили переведя первый контур в ручное управление и открыв его на 100%, затем чуть прикрыли вентиль подачи гликоля на поле, создав тем самым большее давление. Запустились все три компрессора, потом ETS1 в автоматическое управление - больше не закрывался на столько.
    Вентиль прикрыли наверное для того, чтобы гликоль возвращался более теплым. А вообще все шаманства на катке начинаются с шуруповерта и самореза определенной длины.

Похожие темы

  1. Горка Марс 375 от Branford -где стоят вентиляторы.
    от Сергей Вл. в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 20:03
  2. холодильная установка нст-400к
    от reny8 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 11:14
  3. Монтаж ледовой арены
    от Анастасия) в разделе Предложения
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 10:15
  4. Компрессоры
    от Uston в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:15
  5. Компрессоры
    от XOLODSAN в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •