Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Выносной дисплей X-REP и микропроцессор Dixel XR170C монтаж.

  1. #1

    По умолчанию Выносной дисплей X-REP и микропроцессор Dixel XR170C монтаж.

    Никогда не подключал выносной дисплей x-rep к xr170c,подскажите подсоединение к микропроцессору идет через разьем "HOT-KEY"?

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex86kot Посмотреть сообщение
    подсоединение к микропроцессору идет через разьем "HOT-KEY"?
    alex86kot, Через HOT-KEY загружаются и выгружаются настройки контроллера,задействуй разъём Remote Displey. На контроллере схема наклеена

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex86kot Посмотреть сообщение
    "HOT-KEY"?
    а перевести этот "хот кей"?)) это "выносной дисплей"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    alex86kot, Через HOT-KEY загружаются и выгружаются настройки контроллера,задействуй разъём Remote Displey. На контроллере схема наклеена
    Я не нашел такой разьем на своем микропроцессоре,потому и спрашиваю

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    alex86kot, выложи фото того , что ты называешь Dixel XR170C

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а перевести этот "хот кей"?)) это "выносной дисплей"?
    Это не выносной дисплей,но подключить через HOT KEY можно
    http://online-komplekt.ru/controllers/552.html

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    alex86kot, выложи фото того , что ты называешь Dixel XR170C
    Завтра выложу фото

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день такая проблема с Dixell XH260L-V, при включении появляется звуковой сигнал, который гасится нажатием любой кнопки, на табло появляется восклицательный знак и не пропадает, на табло начинает мигать сообщение UCC в инструкции описание данного сообщения нет, датчики дверей, влажности, температуры, включения компрессора, вентилятора работают в штатном режиме, вопрос такой, как узнать причину появления восклицательного знака, что за UCC, почему раздается звуковой сигнал и как с этим бороться?

Похожие темы

  1. Микропроцессор Carel model PZHBCOHOO6K
    от Rezzon в разделе Carel
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 15:48
  2. Dixel XR60C
    от frezenok в разделе Контроллеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 22:56
  3. контроллер dixel lxc440c 0B00E
    от VIKTOR20 в разделе Dixell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 10:06
  4. dixel xc440c
    от frezenok в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:52
  5. Выносной блок Кливет
    от niko в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 08:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •