Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Замена компрессора VRF системы на неоригинальный

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Это та самая армянская гостиница?
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Там 3 или 4 компрессора померло.
    И даже причина есть. Но ее никто не видит из фреоноливов
    откуда знаешь, ты там был?))
    И почему за работу не взялись, если не секрет?

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Мну там не было и не будет.
    Пусть сплитчики развлекаются).

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    И даже причина есть. Но ее никто не видит из фреоноливов
    А причина выхода, стало быть, в работе на заливе и влажном ходу. Или я ошибаюсь?

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Мну там не было. Все слов другого спеца.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Масло Тошиба двухроторных и Дайкин сперальных отличается.
    Компрессор от VRVII должон быть в наличии. до 120 Гц вроде крутит без проблем.
    это какой компрессор? jt160g-p8y1 например? Кстати, масла на этих спиральных компрессорах дайкина и двухроторных тошибовских сильно похожи, почти одинаковая вязкость, тем. вспышки и т.п...

    Вопрос пока теоретический, а если взять к примеру тот же инверторный спиральник copeland с похожими характеристиками, в чём может возникнуть проблема внедрения данного компрессора с его собственным модулем управление в ВРФ машину. Например, согласование родной платы управления и платы инвертора? Как оно осуществляется?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Пайка трубки вблизи компрессора сплит-системы
    от vic28300 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 17:24
  2. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:32
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •