Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX

    Прошу помочь. Два контроллера Danfoss EKC 202B и Eriwell ID974LX.
    В коробке с ними лежали четыре датчика. Возникла проблема комплектности -какой датчик к Данфоссу,а какой относится к его "коллеге"?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Белый - данфосс , чёрный к Эливелл .

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Скорее всего белые датчики относятся к Данфоссу. А вообще, как вариант, проверить датчики можно именно подключив их к прибору: у Эливелла датчики имеют всего два номинала, а у Данфосса номиналов больше, соответственно выбьет или ошибку, или исказит показания.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    а у Данфосса номиналов больше,
    код то есть.)
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Белый - данфосс , чёрный к Эливелл .
    кратко)

  5. #5
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Замерь сопротивление при +20 и смотри по таблицаv тип датчика: NTS, PTS или PT. На Danfoss все три идут/настройка типа датчика в меню/ На Eliwell - NTSили PTS /настройки тоже в меню/

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Ref58, NTC и PTC... а NTC до недавнего времени был у данфоса 5 ком, а не 10.. вот именно 5ком при +25 и есть белый. а второй тоже NTC только 10 ком при +25.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Можно измерять, подключать, но белый - Данфосс, чёрный - Эливел

    Данфосс не даёт ошибку при подключении эливеловских датчиков при нормальных температуры эксплуатации. Более того, с ними иногда показывает что-то похожее на правду.
    Помню на Ариадовском шкафе к ЕКСу сборщики как-то сунули датчиком оттайки и вентилятора Эливеловский, а термостатирования - Данфосс. А потом был вынос мозга с работой вентиляторов

  8. #8

    По умолчанию

    недавно ставил Eliwell так там не было функции выбора типа датчика NTS, PTS просто вообше не открывалось в меню. в распечатке есть, а в процессоре нет ( пришлось заодно и датчики заменить. хотя стоял такой-же блок Eliwell-овский я его сам лет 5 назад ставил, и менял .. а в этом не оказалось.

  9. #9
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
    ставил Eliwell так там не было функции выбора типа датчика NTS, PTS
    И даже в скрытом меню не было?

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Интересно , сколько ещё вы будете писать ни о чём.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Интересно , сколько ещё вы будете писать ни о чём.
    А я думаю ещё кто-нибудь должен высказаться!

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
    в распечатке есть, а в процессоре нет
    так хреново "распечатку" читал..

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    ID-974-ЧОРНЫЙ ДАФОСС-БЕЛЫЙ

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    БАРИН, ты подумай нащот капса то.. На ХК почитай предупреждение и тут подумай. Капсят блондинки и... Ну короч выводы сделай))

  15. #15

    По умолчанию

    Есть вопросик, правда не по теме, но тут уже писал SAVAS, только не указал модель контроллера.
    Пришлось менять ID961 (с датчиком РТС) на EWPlus961, а у него не нашёл параметр Н00 смены датчика, а работает только с NTC.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    на EWPlus961, а у него не нашёл параметр Н00 смены датчика, а работает только с NTC.
    Параметры Инсталлятора: После входа появится метка первой папки (CP). Кнопками и выберите нужную
    папку откройте, нажав set . Кнопками и выберите параметр, откройте, нажав set и измените
    значение кнопками и , затем подтвердите внесенные изменения нажатием кнопки
    КОНФИГУРИРОВАНИЕ (папка «CnF»)
    H00 Выбор типа датчика: 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000

    Процедура загрузки исходного приложения выполняется следующим образом:
    • при включении прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку set ; появится метка “AP1”;
    • кнопками и пролистайте метки других применений в поисках нужного (AP1-AP2-AP3-AP4);
    • подтвердите выбор исходного применения кнопкой set (в примере “AP3”) или отмените выбор
    применения кнопкой ; процедура без выбора завершается и по истечении задержки паузы;
    • При успешном выполнении операции появляется метка “y”, а при неудаче - “n”;
    • Через несколько секунд прибор вернется к режиму Основного дисплея

  17. #17

    По умолчанию

    Контроллер EWPlus961, а не IDPlus.
    Вложения Вложения

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    muravei77-обясни популярно

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БАРИН Посмотреть сообщение
    muravei77-обясни популярно
    да не пиши ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ...))

  20. #20
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Пришлось менять ID961 (с датчиком РТС) на EWPlus961, а у него не нашёл параметр Н00 смены датчика, а работает только с NTC.
    В каталоге продукции Elivell 2013-2014г пишут :- Ewplus 961 выпускается под один датчик NTC и с сокращённым меню

Похожие темы

  1. Контроллер danfoss ?
    от Nickmen в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:43
  2. контроллер Danfoss AK-CC 550 + EKA 164B
    от Alexandr_7 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:50
  3. Контроллер EWCM 900/S и датчик PTC
    от vovan72 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:40
  4. Контроллер Danfoss EKC 102C ошибка 180
    от Вадим Юрьевич в разделе Danfoss
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:42
  5. Контроллер Danfoss ЕКС 301,201
    от Johan1986 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 17:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •