Прошу помочь. Два контроллера Danfoss EKC 202B и Eriwell ID974LX.
В коробке с ними лежали четыре датчика. Возникла проблема комплектности -какой датчик к Данфоссу,а какой относится к его "коллеге"?
Прошу помочь. Два контроллера Danfoss EKC 202B и Eriwell ID974LX.
В коробке с ними лежали четыре датчика. Возникла проблема комплектности -какой датчик к Данфоссу,а какой относится к его "коллеге"?
Скорее всего белые датчики относятся к Данфоссу. А вообще, как вариант, проверить датчики можно именно подключив их к прибору: у Эливелла датчики имеют всего два номинала, а у Данфосса номиналов больше, соответственно выбьет или ошибку, или исказит показания.
Замерь сопротивление при +20 и смотри по таблицаv тип датчика: NTS, PTS или PT. На Danfoss все три идут/настройка типа датчика в меню/ На Eliwell - NTSили PTS /настройки тоже в меню/
Ref58, NTC и PTC... а NTC до недавнего времени был у данфоса 5 ком, а не 10.. вот именно 5ком при +25 и есть белый. а второй тоже NTC только 10 ком при +25.
Можно измерять, подключать, но белый - Данфосс, чёрный - Эливел
Данфосс не даёт ошибку при подключении эливеловских датчиков при нормальных температуры эксплуатации. Более того, с ними иногда показывает что-то похожее на правду.
Помню на Ариадовском шкафе к ЕКСу сборщики как-то сунули датчиком оттайки и вентилятора Эливеловский, а термостатирования - Данфосс. А потом был вынос мозга с работой вентиляторов
недавно ставил Eliwell так там не было функции выбора типа датчика NTS, PTS просто вообше не открывалось в меню. в распечатке есть, а в процессоре нет ( пришлось заодно и датчики заменить. хотя стоял такой-же блок Eliwell-овский я его сам лет 5 назад ставил, и менял .. а в этом не оказалось.
ID-974-ЧОРНЫЙ ДАФОСС-БЕЛЫЙ
БАРИН, ты подумай нащот капса то.. На ХК почитай предупреждение и тут подумай. Капсят блондинки и... Ну короч выводы сделай))
Есть вопросик, правда не по теме, но тут уже писал SAVAS, только не указал модель контроллера.
Пришлось менять ID961 (с датчиком РТС) на EWPlus961, а у него не нашёл параметр Н00 смены датчика, а работает только с NTC.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ (папка «CnF»)Параметры Инсталлятора: После входа появится метка первой папки (CP). Кнопками и выберите нужную
папку откройте, нажав set . Кнопками и выберите параметр, откройте, нажав set и измените
значение кнопками и , затем подтвердите внесенные изменения нажатием кнопки
H00 Выбор типа датчика: 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000
Процедура загрузки исходного приложения выполняется следующим образом:
• при включении прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку set ; появится метка “AP1”;
• кнопками и пролистайте метки других применений в поисках нужного (AP1-AP2-AP3-AP4);
• подтвердите выбор исходного применения кнопкой set (в примере “AP3”) или отмените выбор
применения кнопкой ; процедура без выбора завершается и по истечении задержки паузы;
• При успешном выполнении операции появляется метка “y”, а при неудаче - “n”;
• Через несколько секунд прибор вернется к режиму Основного дисплея
muravei77-обясни популярно
Социальные закладки