Сообщение от
анатолий_1
есть цхм, на 404, работа 6 бар на всасе, нагнетание где то 12, система циркулирует нормально, состоит из 8 бонет заморозки, 7 бонет работают нормально, но однА))) не набирает холод -18, идет постепенный набор за 2-2,5 часа да -13 и замирает на этой отметке, продукция (пельмени) подтаивают. в бонете установленно электронное трв, импульсное. открытие трв 100% идет перелив, что понятно, но при давлении в 6 бар температура в конце испарителя должна быть где то -35 градусов, а там 25))) я понять немогу причину такого явление. теплосьем нормальный, вентиляторы исправны, не замерзший испаритель. если снизить открытие трв то картина не меняется... делал 70, 80, 90 и т.д если кто может разъяснить пожалуйста не проходите мимо...