  1. #1

    Вопрос бонета(-18) "linda" не набирает заданный холод

    есть цхм, на 404, работа 6 бар на всасе, нагнетание где то 12, система циркулирует нормально, состоит из 8 бонет заморозки, 7 бонет работают нормально, но однА))) не набирает холод -18, идет постепенный набор за 2-2,5 часа да -13 и замирает на этой отметке, продукция (пельмени) подтаивают. в бонете установленно электронное трв, импульсное. открытие трв 100% идет перелив, что понятно, но при давлении в 6 бар температура в конце испарителя должна быть где то -35 градусов, а там 25))) я понять немогу причину такого явление. теплосьем нормальный, вентиляторы исправны, не замерзший испаритель. если снизить открытие трв то картина не меняется... делал 70, 80, 90 и т.д если кто может разъяснить пожалуйста не проходите мимо...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от анатолий_1 Посмотреть сообщение
    есть цхм, на 404, работа 6 бар на всасе, нагнетание где то 12,
    Проверь, что написал. А то получается кипение +4...5*С, конденсация 26*С.

  3. #3

    По умолчанию

    Странно) на 404 при 6 барах температура кипения 4.9 градуса. Как у тебя все остальные набирают темп-ру??)

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А не работает ли параллельно ТРВ оттайка???

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от анатолий_1 Посмотреть сообщение
    теплосьем нормальный,
    если 6 бар на всасе то точно нехилый))

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    анатолий_1, появился и забыл , что был , а вы всё копья ломаете.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от анатолий_1 Посмотреть сообщение
    есть цхм, на 404, работа 6 бар на всасе, нагнетание где то 12, система циркулирует нормально, состоит из 8 бонет заморозки, 7 бонет работают нормально, но однА))) не набирает холод -18, идет постепенный набор за 2-2,5 часа да -13 и замирает на этой отметке, продукция (пельмени) подтаивают. в бонете установленно электронное трв, импульсное. открытие трв 100% идет перелив, что понятно, но при давлении в 6 бар температура в конце испарителя должна быть где то -35 градусов, а там 25))) я понять немогу причину такого явление. теплосьем нормальный, вентиляторы исправны, не замерзший испаритель. если снизить открытие трв то картина не меняется... делал 70, 80, 90 и т.д если кто может разъяснить пожалуйста не проходите мимо...
    Ты стока всего наговорил нестыковочного, что просто тупо даже вникать не хочется.

    "я еду на велосипеде падая из самолета на скорости 7км/ч, при этом удаляясь от земли в сторону космоса". Педали кручу, но нагрузки не чувствую, если перестаю крутить педали то все равно не чувствую нагрузки. Вопрос. Через какой промежуток времени я доеду с пирожками к бабушке?"

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 15:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 17:45
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 21:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •