Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 101

Тема: ВОДА В СИСТЕМЕ

  1. #1

    По умолчанию ВОДА В СИСТЕМЕ

    Всем доброго времени суток.Есть проблема с влажностью в контуре,точнее говоря с водой в системе.Перезаправляли и запускали кондиционер(не включался 3 года),после чего он после 2-3 минут отключался.Позже вияснилось что проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    (не включался 3 года)
    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода
    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    после 2-3 минут отключался
    Кондиционер на выброс, там уже и трубки изнутри позеленели, да и вместо масла медный купорос.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    ... ----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.
    Если так хочется секса, то снимай оба блока (не бегать же сутками по территории заказчика???), ставь на стенд, и прогоняй систему с фильтрами и добавлением фреона в азот не менее суток. Но есть ли смысл, насколько больше тебе там готовы заплатить за такие тяжкие труды?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Позже вияснилос
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки. Если не понимаешь, о чём я говорю, к мастеру...

  5. #5

    По умолчанию

    А что за кондиционер, стоит-ли овчинка выделки?
    И сколько там воды-то было?
    Помню в АяКе фотки показывали размороженной системы, так там из спиральника буквально воду выливают потоком))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если так хочется секса, то снимай оба блока (не бегать же сутками по территории заказчика???), ставь на стенд, и прогоняй систему с фильтрами и добавлением фреона в азот не менее суток. Но есть ли смысл, насколько больше тебе там готовы заплатить за такие тяжкие труды?
    Секса хочеться,но не с компрессором,блоки однозначно будут сниматься---что стого выйдет пока не знаю.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки. Если не понимаешь, о чём я говорю, к мастеру...
    Сами мастера,но с такой проблемой не сталкивалиись.Выдует и высушет ли азот сам компрессор--вот в чем вопрос? Есть мнение что-бы высверлить отверствие в картере,слить масло,высушить,залить масло,заварить и т. д.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    А что за кондиционер, стоит-ли овчинка выделки?
    И сколько там воды-то было?
    Помню в АяКе фотки показывали размороженной системы, так там из спиральника буквально воду выливают потоком))
    Кондиционер САМСУНГ18,сколько воды пока не известно,так как он еще не демонтиован,с тонкой трубки на ладошку несколько капель выдули просто давлением(после того как постоял и отошел).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Сами мастера
    ...значит отрезайте компрессор, и выливайте\выдувайте, сверлить ничего не надо, греть и дуть. Один смешной вопрос; откуда столько влаги???
    Если чисто Ваши предположения, то не поленитесь поставить самый большой фильтр (200рэ) и погонять...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    закупорки тонкой трубы льдом-
    ...не ломай мозг, просто дозаправь...

  11. #11

    По умолчанию

    -VASIA-, А почему в двух темах одновремненно про одно и тоже? Непорядок....

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Кондиционер САМСУНГ18,сколько воды пока не известно
    я бы лично не стал так сильно заморачиваться на такой машине с демонтажом, выпаиванием компрессора и прочими "танцами".
    Сколько он работал в таком режиме, месяц, год? Если в масле кислота, то не известно состояние обмоток. Сколько этот компрессор ещё проработает после всех твоих телодвижений?
    Я б сделал следующее: тест масла на кислотность. Фреон убрать, просушить азотом, отвакуумировать, заправить фреон по весам. Поставить фильтры антикислотный и фильтр осушитель. Через некоторое время проверить снова масло, если всё норм, фильтр антикислотный убрать.

    А сколько ещё жить осталось этому компрессору одному Богу известно.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    -VASIA-, А почему в двух темах одновремненно про одно и тоже? Непорядок....
    Давно не участвовал в форуме---подзабил правила.Каусь....

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    я бы лично не стал так сильно заморачиваться на такой машине с демонтажом, выпаиванием компрессора и прочими "танцами".
    Сколько он работал в таком режиме, месяц, год? Если в масле кислота, то не известно состояние обмоток. Сколько этот компрессор ещё проработает после всех твоих телодвижений?
    Я б сделал следующее: тест масла на кислотность. Фреон убрать, просушить азотом, отвакуумировать, заправить фреон по весам. Поставить фильтры антикислотный и фильтр осушитель. Через некоторое время проверить снова масло, если всё норм, фильтр антикислотный убрать.

    А сколько ещё жить осталось этому компрессору одному Богу известно.
    Спасибо.Принял во внимание.

  15. #15

    По умолчанию

    Забыли видно мастера пр ФОРы и как из АКшек под напором вода текла.На порт жидкости его родимого, а если ещё и после фильтра вентиль замутить, то работа будет просто приятная. И не обидно будет, если не ровен час компрессор прикажет долго жить, телодвижений не много сделано.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Есть одна метода сушки, читал где-то не помню. Принцип следующий - предварительно помещенный в маленькое помещение наружний блок становится на хороший вакуумник (обе стороны - низкая и высокая), и весь блок вместе с компрессором хорошо греется градусов до 80-90 тепловентилятором мощным и так все это оставляется на 1-2 суток, а по окончании делается проба масла на кислотность. -VASIA-, ты готов к таким трудозатратам?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    предварительно помещенный в маленькое помещение наружний блок становится на хороший вакуумник (обе стороны - низкая и высокая), и весь блок вместе с компрессором хорошо греется градусов до 80-90 тепловентилятором мощным и так все это оставляется на 1-2 суток,
    Столько же влаги наверно соберет обычный 40 гр фильтр за 15-ть мин. А 500 гр берёт 100 гр влаги.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки.
    А не подскажешь, какой чистоты азот нужен? 99,9 или 99,99 или 99,999?...

  19. #19

    По умолчанию

    -VASIA-, погугли промывка Onsyi. Тоже не плохой вариант.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Сверлил раз компрессор ( тоже воды система набралась ) , выливалось эмульсия , лучше поменять масло чем долго греть комп. и вакуумировать . Если есть полно времени можешь заняться и готовься несколько раз менять фильтр ну и жбанчик 22го покупай , 3-4 кила точно улетит . Медленно продувать азотом в течении суток думаю не стоит .

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  2. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  3. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
  4. чиллер - вода в компрессорах и в системе
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения