стеклопакет не особо подвержен влиянию внешней t' на внутреннее стекло.достаточно тепла в камере,что б оттаял испаритель и не запотело стекло. похоже поздно,ТС внял моему первому совету и изнахратил витрину.
стеклопакет не особо подвержен влиянию внешней t' на внутреннее стекло.достаточно тепла в камере,что б оттаял испаритель и не запотело стекло. похоже поздно,ТС внял моему первому совету и изнахратил витрину.
Вот тут могу поспорить, при очень низких температурах и повышенной влажности в помещении (а в цветочной витрине это обязательное условие), да некачественный стеклопакет...короче наблюдал неоднократно в плохо отапливаемых жилых помещениях, да и у себя дома наблюдаю с осени особенно пока земля в подполье не просохнет- штору отдергиваешь а там...могу сфотографировать, но чуть позже...дождь у нас побрызгивает
Двумя руками ЗА - оттайка не только в цветочных, но во всех плюсовых (кроме статики конечно ) только вентиляторами ежечасно на 10-15 минут с окончанием оттайки - +4-6 град. Если нет намерзания - нет условий для оттайки ,а если В/О намерз то вовремя оттайки еще и падает температура.Ну а если
и после этого отпотевание не уйдет в автомагазине есть аэрозоль "Антидождь "-может он поможет.
Спасибо всем ответившим!
Хочу внести ясность в проблему. сделал фото камеры и деталей примыкания к стене и стеклопакету
так выглядит витрина с улицы в момент оттайки https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/54.html
конструкция камеры
вид из помещения https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/58.html
вид изнутри камеры в правый угол стекла https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/59.html
вид налево https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/63.html
сам стеклопакет, который является частью камеры https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/60.html
запотевание https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/57.html
блок управления https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/55.html
его модель 961 https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/64.html
наружный блок https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/53.html
компрессор https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/56.html
составил график работы камеры за день https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/65.html
натер стекло изнутри антизапотевателем, результат увидел на один день - видно стало лучше, проблема естественно не решилась.
О работе какого вентилятора во время оттайки Вы меня спрашивали?
если внутреннего блока то он работает, внешний нет.
еще разок сфотай внутренний блок,тот шо в камере.не видно куда отводится вода. хорошая камера.
О работе какого вентилятора во время оттайки Вы меня спрашивали?
если внутреннего блока то он работает, внешний нет.[/QUOTE]
внутренний в камере,внешний это вентилятор конденсатора.дык какой конкретно крутит.так понимаю,что внутрянка,вот он то,на время оттайки тенами далжон стоять.вода увидел куда уходи,сорри.
внутренний в камере,внешний это вентилятор конденсатора.дык какой конкретно крутит.так понимаю,что внутрянка,вот он то,на время оттайки тенами далжон стоять.вода увидел куда уходи,сорри.[/QUOTE]
ТЭНЫ при оттайке в плюсовой камере вообще не нужны ,достаточно продува В/О вентиляторами .Пробуй отключить ТЭНы и включить вентиляторы и сразу увидишь результат.2 минуты на перестройку , неужели трудно ? Не поможет - перестроишь обратно.Только вентиляторы и никаких ТЭНов.
Долго рассматривалстеклопакет.jpgно так и не уверен что стоит двухкамерный стеклопактдвухкамернный.JPGбольше похоже на однокамерныйоднокамерный.jpgа уж он точно будет потеть без подогрева в таких условиях
Думаю маловата температура оттайки, камера не маленькая, плюс теплоприток в цветах полюбому приличный,цикличность работы компрессора наверняка продолжительная, +8 будет оптимально, чтобы верняк оттаяло.
136km, поставь оттайку вентиляторами, и подбери правильное время и температуру оттайки. Как хорошо набирается температура в камере? Компрессор то выключается?) а то может дубасит)
Для цветочной камеры возьмём влажность 90%, при температуре в камере +6*С, точка росы 4.48*С. А раз стекло не запотевает, то температура стекла примерно 5...5.5*С. При оттайке температура повышается до 12*С, а для неё точка росы 10,42*С. Естественно конденсат на стекле. А так как морозы ещё впереди, ситуация ещё ухутшиться. Тут два пути снижаем влажность- но это скажется на цветах. Или делаем подогрев стекла.
А еще можно обойтись малой кровью :
1) Доплатить монтажникам 300 р - пусть заменят Eliwell 961 на 974.
2)Установить параметры dit= 1 ,dEt=15 ,dSt=6.
3) Установить параметр dFd = n (вентилятор работает при оттайке ) и обязательно отключить ТЭНы , и забыть про запотевание витража . В противном случае придется вызывать не только холодильщика знакомого с точкой росы , но и стекольщика т.к эта роса образуется на стекле . и сотрудника гидрометслужбы , занятого изучением природы образования этой росы.СМЕРШ извини не успел прочесть.
А для тебя действительно оттайка вентиляторами - диковина ? (при наличии 974 естественно) Да даже на 961 вентиляторы оставляешь напостоянку и если все-же есть намерзание (а чтобы его не было -должна быть хорошая изоляция и не совсем дохлый агрегат) -в нем есть оттайка отстоем , и за время стоянки иней сгоняется продувкой .И не расстраивайся ты так - я пахарь а не академик .
Социальные закладки